Прибор 2ТРМ1 не включился. Видимо сгорел предохранитель на плате. (обрыв).
Подскажите,пожалуйста, кто знает, какого он номинала?
Написал в тех поддержку - пока молчит. Гарантия уже закончилась.
Прибор 2ТРМ1 не включился. Видимо сгорел предохранитель на плате. (обрыв).
Подскажите,пожалуйста, кто знает, какого он номинала?
Написал в тех поддержку - пока молчит. Гарантия уже закончилась.
Специально для вас вскрыл и посмотрел. 1 Ампер.
Вот только они практически никогда не сгорают беспричинно. Ищите причину, проверяйте диодный мост, конденсаторы, варистор, TOP242
Последний раз редактировалось Eugene.A; 20.06.2017 в 10:26.
Благодарю за помощь. Предохранитель действительно сгорел не просто так.
Заказал новый прибор,хорошо что не зима(управление котла).
Что мог я проверил рядом.до электролитического конденсатора напряжение доходит. Электрическая схема данного устройства не является секретом? Если есть возможность - поделитесь. Хочу попробовать починить.
Просто берёте типовую схему включения TOP242 из даташита и пользуетесь. Про оптрон не забыть, его частенько прихватывает.
http://www.farnell.com/datasheets/26251.pdf стр. 20