Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: конфигуратор м110

  1. #1

    По умолчанию конфигуратор м110

    здравствуйте. подскажите, как можно изменить кодировку в конфигураторе. проблема в нечитаемости(кракозябры).
    Безымянный.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Та же ситуация только все символы "???". Запускаю на англоязычной Windows 10 Professional x64.

  3. #3

    По умолчанию

    Конфигуратор версии M110_v11060.exe не работает в Windows 10 Home x64 Лицензионная идёт в комплекте с ноутбуком ASUS.
    Программа устанавливается нормально без ошибок в каталог "C:\Program Files (x86)\Owen\M110\Mx110.exe".
    При попытке запустить программу появляется ошибка error.bmp.
    Режим совместимости с более ранними версиями Windows не помогает.
    Прошу помочь в решении проблемы.

  4. #4
    Пользователь Аватар для anatoliypest
    Регистрация
    10.06.2018
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    А у меня все в норме, с чем может быть связано?

  5. #5

    По умолчанию

    Как в конфигураторе м110 - поменять время ответа от прибора?
    Стоят удлинители/расширители 485 - ответ от прибора приходит с задержкой в 1400ms!
    Конфигуратор при таком отклике - не хочет видеть прибор! Показания снимаются нормально!

  6. #6
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от za9c Посмотреть сообщение
    Как в конфигураторе м110 - поменять время ответа от прибора?
    Стоят удлинители/расширители 485 - ответ от прибора приходит с задержкой в 1400ms!
    Конфигуратор при таком отклике - не хочет видеть прибор! Показания снимаются нормально!
    Добрый день.

    Конфигуратор предназначен для настройки модуля.
    Предполагается что это разовая процедура.
    Соответственно подключение и настройка модуля происходит "на столе".

    Функции увеличения задержки ответа в конфигураторе - не предусмотрено.
    Поэтому стоит подключаться к модулю напрямую, коротким проводом.
    При этом при подключении к конфигуратору, в сети RS485 должен быть только один модуль.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2017
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Конфигуратор предназначен для настройки модуля.
    Предполагается что это разовая процедура.
    Соответственно подключение и настройка модуля происходит "на столе".

    Функции увеличения задержки ответа в конфигураторе - не предусмотрено.
    Поэтому стоит подключаться к модулю напрямую, коротким проводом.
    При этом при подключении к конфигуратору, в сети RS485 должен быть только один модуль.
    За 2 года можно было решить проблему увеличения задержки ответа в конфигураторе, а ограничиваться на прямую коротким проводом.
    При пусконаладке бегать по объекту с ноутбуком в руках и при этом подключатся к модулям не очень комфортною Имеется более 20 шкафов с модулями объединеными по 485 и подключеннвми к рабочему месту оператора.
    Монтажник поочедно включает шкафы, с места оператора конфигурируем с целью задания/изменния параметров при пусконаладке даже если первоначально были настроены "на столе"

  8. #8
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergK Посмотреть сообщение
    За 2 года можно было решить проблему увеличения задержки ответа в конфигураторе, а ограничиваться на прямую коротким проводом.
    При пусконаладке бегать по объекту с ноутбуком в руках и при этом подключатся к модулям не очень комфортною Имеется более 20 шкафов с модулями объединеными по 485 и подключеннвми к рабочему месту оператора.
    Монтажник поочедно включает шкафы, с места оператора конфигурируем с целью задания/изменния параметров при пусконаладке даже если первоначально были настроены "на столе"
    Читайте внимательно инструкцию. Одновременно к конфигуратору может быть подключен один модуль, т.к. при конфигурировании используется свой протокол, а не Modbus. Из-за этого сдвигается адресация.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2017
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Читайте внимательно инструкцию. Одновременно к конфигуратору может быть подключен один модуль, т.к. при конфигурировании используется свой протокол, а не Modbus. Из-за этого сдвигается адресация.
    Причем здесь инструкция? Речь идет о том, что конфигуратор работает на "короткую" линию, т.е. конфигурирование модулей выполняется "на столе". При пусконаладке на объекте возникает необходимость сменить настройки (шкалы и т.п., проверить сигналы с оборудования). Сейчас приходится таскать ноутбук к шкафам у которых рядом нет ни стола ни стула. Шкафы расположены на объекте на разных этажах, разнесены по объекту. Так, например, цех очистных 5-этажное здание, шкафы объедены по 485 и выведены в операторную. Линии "длинные", ноутбук не пушинка. Поэтому речь идет о тойже проблеме, что и za9c (см. выше). Если бы эта проблема была устранена, то поочередно подключая шкафы (т.е. по одному модулю, хотя это не обязательно если у них уже разные адреса при настройке "на столе") из операторной можно было менять настройки, ка не таскать по объекту ноутбук и заниматься коммутацией 485 (отключать от общей линии, подключать/отключать конфигуратор, подключать к общей линии).

  10. #10

    По умолчанию

    Чем у Вас тормозиться линия?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 12:46
  2. Зависает конфигуратор М110
    от titan в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 20:58
  3. конфигуратор м110
    от Владимир И. в разделе Мх110
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 12:41
  4. конфигуратор м110
    от Владимир И. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 12:41
  5. мв110-8ас + конфигуратор м110
    от EFrol в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •