Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: ПЛК 110-60 ошибка связи

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Да, можно посочуствовать, а вот перепрошивать без нужды не надо. Заработал один раз до перепрошивки или после? Все настройки выставлены верно должен соединяться. Можно посмотреть Проект--Опции--Рабочий стол--Тайм аут КДС какой стоит? По умолчанию 2200мс должно
    Последний раз редактировалось alex55; 17.06.2017 в 08:43.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Сейчас, переставил опять таргет, подключил заработало, отключился, опять подключил пишет про целевую платформу, все посмотрел ниче не трогал опять подключаюсь опять связь

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Таргеты последней версии? С сайта овен или с диска какая версия таргета?

  4. #14
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Последние с сайта 2,11, опять запустил инсталл таргет 2.10, подключился, заработало, отключился, подключился опять блин целевая платформа
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 17.06.2017 в 09:04.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Придется на то что иногда будет выскакивать"Целевая платформа" не обращать внимания и работать дальше. Удачи. Да, только заметил в Конфигураторе ПЛК один быстрый дискретный вход почему-то, похоже там удалены из конфигуратора быстрые входа вот и изменение целевой платформы!
    Последний раз редактировалось alex55; 17.06.2017 в 09:34.

  6. #16

    По умолчанию

    в проекте используются прерывания по высокочастотному таймеру, а на старых ПЛК110 (не [М02]) они более корректно работают на прошивке 2.10.9. Откатите прошивку на версию 2.10.9 - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13294651

  7. #17
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    вопрос уже решен, контроллер не пригоден для моего проекта

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2014
    Адрес
    Коломна
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    ПЛК110-60 с прошивками 2.16.0 и 2.17.0 глючит, постоянная потеря и восстановление связи, иногда даже кодесисом подцепиться сложно. Висит МастерСкада на Ethernet, панель оператора Kinco на Serial и 2 модуля ввода на RS485. В скаде все графики рваные, а панелька мигает связью 10 секунд, потом секунды на 2-3 связь рвется, потом опять восстанавливается. На RS485 все хорошо, модули бодренько мигают.

    П.С. прошивку обновили в сервис центре, во время ремонта. Буду обратно откатываться на 2.10.9.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Борода Посмотреть сообщение
    П.С. прошивку обновили в сервис центре, во время ремонта. Буду обратно откатываться на 2.10.9.
    Это касается только перезагрузок в случае использования прерываний. Если прерывания не используете, то причина сбоя связи иная и откат на 2.10.9 не поможет ... необходимо анализировать проект ...

  10. #20
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    ВОПРОС! ПЛК 160. ПОдключаюсь по Ethernet кабелю по локальной сети (в зоне видимости), связь держится отлично. По VPN подключаюсь, в другом городе стоит ПЛК, связь держиться максимум 30 сек (ошибка связи #0). Почему так? ping.jpg
    ping идет без потерь. Как-то возможно решить эту проблему?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 09:58
  2. Ошибка связи USB
    от Dimon62 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 15:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 15:09
  4. ошибка связи #0
    от AlexeyA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 14:35
  5. Ошибка связи ПЛК 150 + МВА8!
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 23:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •