Тема: ТРМ212.Настройка ПИД регулирования.

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    В защиту ТРМов скажу, что и ТРМ212 и, тем более, ТРМ12 продолжают работать везде, где мы их поставили. Не настолько они плохи. Но там, где есть ПЛК со свободными дискретными выходами, очень хочется от них избавиться.

  2. #22

    По умолчанию

    А я только неделю назад ПИД поддержания температуры в деаэраторе, реализованный в контроллере S7, отключил от исполнительного механизма и поставил ТРМ12. Заказчик не нарадуется. Задрала его эта пила на тренде температуры в скаде. Программист то ли поленился, то ли забыл настройки коэффициентов предоставить пользователю. Или хотя бы наладчику, через пароль доступа.

  3. #23

    По умолчанию

    Я заметил, что от конкретного образца зависит. На одном и том же объекте два разных экземпляра по разному работают. Один четко держит, другой безобразничает.

  4. #24

    По умолчанию

    Да сразу задам вопрос знатокам - а какая реальная альтернатива ТРМ 212 ? Такого -же дизайна и ценовой категории?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r3lai Посмотреть сообщение
    Я заметил, что от конкретного образца зависит. На одном и том же объекте два разных экземпляра по разному работают. Один четко держит, другой безобразничает.
    Приборы с цифровой обработкой сигналов? С одной версией ПО? И измеряемая величина не "скачет"?
    Вы сами то верите в то, что написали?

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r3lai Посмотреть сообщение
    Да сразу задам вопрос знатокам - а какая реальная альтернатива ТРМ 212 ? Такого -же дизайна и ценовой категории?
    Попробуйте посмотреть КонтрАвт.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Приборы с цифровой обработкой сигналов? С одной версией ПО? И измеряемая величина не "скачет"?
    Вы сами то верите в то, что написали?
    Нет приборы отличаются корпусом и версией ПО.

  8. #28
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    132

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите, следует ли учитывать сопротивление нагрузки при расчёте нагрузочного сопротивления для ВУ типа "И" или "У" ТРМ1? Например, если в руководстве к ПЧ написано, что полное сопротивление аналогового входа по току равно 250 Ом, а по напряжению - 30 кОм. А в РЭ к ТРМ1 написано, что при питании его токового (4...20 мА) выхода напряжением =24В, сопротивление Rн должно быть равно (+/-10%) 700 Ом, а Rн выхода типа "У" - 2...10 кОм. Стоит ли из рассчитанного сопротивления в 700 Ом вычесть 250 Ом (если они последовательно включаются); и Rн = 2...10 кОм, когда вход по напряжению ПЧ имеет сопротивление 30 кОм, считать включенным параллельно и смотреть, чтобы не менее 2...10 кОм было?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Открою страшную тайну работы ПИД. В Вашем случае, если уставка и значения неизменны - импульсов вообще не должно быть.
    Откройте курс ТАУ и почитайте, как работает ПИД.
    Открою страшную тайну, если уставка выше текущего значения параметра, то регулятор должен выдавать сигнал на открытие, без переодического, нелогичного в данной ситуации, сигнала на закрытие.

  10. #30
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от remzet Посмотреть сообщение
    Открою страшную тайну, если уставка выше текущего значения параметра, то регулятор должен выдавать сигнал на открытие, без переодического, нелогичного в данной ситуации, сигнала на закрытие.
    А как расшифровывается последняя буква в "ПИД", в смысле, Д-составляющая может превысить П-составляющую выходного сигнала ПИД-регулятора? Короче, если может, то всё логично! И интегральная составляющая может накопиться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2022 в 11:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 151. Ошибки регулирования. Настройка ПИД
    от pistoletov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:25
  2. настройка пид на трм212
    от serdzhinio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 09:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 15:13
  4. настройки пид-регулирования трм212
    от Lykym в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 20:50