Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31

Тема: ТРМ212.Настройка ПИД регулирования.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Поставили не один десяток ТРМ212 для регулирования соотношения газ/воздух
    А как поступали при ручном управлении через регулятор? Ведь при возврате в автоматический там что-то накапливается и выдается вредный паразитный импульс, не удается получить достаточно длинных пауз между импульсами если процесс медленный. Про то что время хода работает так, что по его интегральному окончанию импульсы больше не формируются -это вообще беспредел. Согласен с тезисом что делавшие его ПО далеки от технологических представлений о функциях регулятора.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.06.2017 в 14:12.

  2. #12

    По умолчанию

    В который раз поднимается тема про неадекватность работы овеновских ПИД-регуляторов - а воз и ныне там.
    Андрей Николаев, может обратите внимание на эту проблему? Вот вам прямой пример урона репутации фирмы - человек, заплатив деньги,
    на руки получает очередной полуфабрикат от овена.
    Кстати сталкивался с ТРМ148 - то же непонятная картина - хаотичные импульсы больше-меньше, при этом на той же позиции с теми же
    входными сигналами Минитерм 300 полностью предсказуемо отрабатывает. (ну это для примера).
    Сейчас намечается объект, хотел купить десяток ТРМ212 - что то я опять глубоко засомневался.
    Последний раз редактировалось alexx751; 17.06.2017 в 09:49.

  3. #13
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    В который раз поднимается тема про неадекватность работы овеновских ПИД-регуляторов - а воз и ныне там.
    Добрый день.По моему Вы как то огульно наговариваете на ТРМ 212. Может просто не умеете готовить?
    Товарищ уже написал выше что успешно применяются в котельных и настраиваются и держат. У нас тоже не один десяток на пастеризаторах и пр. и всё настраивается и держит.

    А Вы свой процесс ВООБЩЕ не описали никак, может Вам там ПИД и не нужен вообще. ПИД хорош для динамических процессов, я уже писал много раз.
    И сравнивать цифровой ПИД с аналоговыми регуляторами не совсем корректно. Вот кто привык настраивать аналоговые типа ДИСК 200, с цифровыми ПИД частенько начинают плавать.
    Вот как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Вы как то огульно наговариваете на ТРМ 212. Может просто не умеете готовить? Вот как то так.
    А мы не будем покупать неадекватный прибор. Как то так. Лучше бы проанализовали его работу сами. Регуляторы Овен были изначально заточены под нагреватель, а при работе на исп механизм недостатки очевидны, сразу вызывает подозрение что разработчики ничего про регулятор в этом режиме не понимают кроме его базовой формулы. Даже терминология интересная осталась "нагреватель-холодильник", а не "Больше-Меньше".
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.06.2017 в 12:46.

  5. #15
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    А мы не будем покупать неадекватный прибор. Как то так. Лучше бы проанализовали его работу сами.
    Покупать или нет - чисто Ваш выбор. Лично я агитировать не собираюсь. Лишь высказываю свою точку зрения. Для этого форум и предназначен.

    Анализировал работу ТРМ и настраивал неоднократно.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Анализировал работу ТРМ и настраивал неоднократно.
    Именно ТРМ212 анализировали или нагревательные? Это важная разница.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.06.2017 в 13:29.

  7. #17
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Я же написал, что у нас они стоят на пастеризаторах, где клапана с электроприводом, в бойлерной.
    Она (212) и заточена под электропривод.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Она (212) и заточена под электропривод.
    ТРМ212 пытались заточить под электропривод, но недостаточно. Допускаю что набор его функций и подошел под некие простые регулирующие системы (с быстрой реакцией регулируемого параметра на корректирующее воздействие регулятора). Но нормального широкого применения не снискал, ибо от этого функционального уродца только расстройство. Ну например почему при режиме дист управления на ТРМ212, индикатор второго сигнала гаснет? Кому помешал? А там у меня как раз положение привода.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 18.06.2017 в 05:37.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    А как поступали при ручном управлении через регулятор? Ведь при возврате в автоматический там что-то накапливается и выдается вредный паразитный импульс, не удается получить достаточно длинных пауз между импульсами если процесс медленный. Про то что время хода работает так, что по его интегральному окончанию импульсы больше не формируются -это вообще беспредел. Согласен с тезисом что делавшие его ПО далеки от технологических представлений о функциях регулятора.
    Для ручного управления после регулятора ставили переключатель Ручной/Автомат и кнопки "Меньше/Больше". Для борьбы со сходами регулятора с ума повесили на каждом щите памятку и проводили специальное двухчасовое обучение каждого оператора, как регулятор кнопками на его панели управления перевести в ручной режим и обратно. После этого регулятор приходит в себя. Сейчас от ТРМ212 и ТРМ12 отказались, ставим вместо них нужное количество ТРМ202 для измерений и индикации и один ПЛК с собственной программой имитации Р25. Планируем заменить всё это по возможности на ПР200. Лет 10 назад для регулирования соотношения газ/воздух использовали ТРМ151, после начала производства ТРМ212 первое время радовались ему как дети.
    Последний раз редактировалось rwg; 17.06.2017 в 20:16.

  10. #20

    По умолчанию

    Сейчас от ТРМ212 и ТРМ12 отказались
    maximov2009, ну вот вам и ответ на
    что успешно применяются в котельных и настраиваются и держат
    Скажу больше - лет пять назад поставили много ТРМ210 для управления позиционерами (4-20 ма). Сейчас не осталось ни одного.
    Часть пид заменили на тот же Минитерм 300, который раза в четыре старше, сделан на устаревшей базе - но на голову выше ТРМ по адекватности (не буду писать "качеству",
    а то кто нибудь к терминологии цепляться начнет) регулирования. От трм 210 не знали чего ждать - вроде все нормально, потом "уносит" то в 0, то в макс в непредсказуемые
    моменты времени. Поставили Минитерм 300 - забыли о проблемах. Ну а часть ушла в S7-400.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 151. Ошибки регулирования. Настройка ПИД
    от pistoletov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:25
  2. настройка пид на трм212
    от serdzhinio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 09:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 15:13
  4. настройки пид-регулирования трм212
    от Lykym в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 20:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •