Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Проект установки по розливу жидкости (обсуждение)

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2016
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Не, я о скорости подъёма сопла, ведь оно должно быть всегда погружено в жидкость и постепенно подниматься вместе с уровнем в таре. Вот эту скорость будете ставить таймерами или какой-то датчик уровня в таре?

    Для дозирования жидкости в основном.
    Думали оставить сопло на дне до полного налива емкости, затем поднять, или это не верный подход? То что накапает с сопла в бутылку, учесть при розливе.

    Выбрал вот такие вот тензодатчики для измерения веса https://www.tenso-m.ru/tenzodatchiki/single-point/85/ они имеют нужный диапазон измерения и низкую погрешность.

    Хочу подвесить бутылку как на картинке. Длинна плеча от датчика до горлышка (которое будет влиять на измерение) всегда постоянно, просто придется откалибровать датчик и будет работать.

    Scream каково ваше мнение? Если не трудно поделитесь опытом как вы использовали тензодатчики на практике.

    Подвес.png
    Последний раз редактировалось Нестеров Станислав; 15.06.2017 в 19:10.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2016
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Немного пересмотрел свои взгляды на измерение веса в сторону использования весов, так как при разной таре рычаг давления на датчик будет варьироваться и показания могут быть не верными.

    Собственно планирую привязать весы по 232 интерфейсу.
    Выше был ответ and909 о том что с весов можно считывать вес в реальном времени. Прилагаю документацию https://ru.files.fm/u/6rrrmm4r на весы, интересует протокол №2 (страница 17) он более похож на правду.

    Скажите из ходя из моей документации, получится ли считывать вес на ПЛК 100 ?

    P.S С этой темой ознакомился http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12957
    Хотелось бы услышать мнение именно по моим весам.

  3. #13

    По умолчанию

    Добрый день! Есть массовые расходомеры (кариолис) производителя и точность смотрите сами. Дороговато но достаточно точно. Преимущество в том что данные расходомеры мерят плотность, температуру, объёмный и массовый расход и ведут счет без дополнительных средств КИПиА. Но обратите внимание что наливать я все же советую по объёму, так как объем жидких меняется от плотности и температуры среды. Можно наливать по объёму а пробовать по массе. На тарах обычно есть калиброваные метки. Так же не забудьте защитить дозиметры от перелива.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Обсуждение макросов для OWEN Logic
    от Ревака Юрий в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 737
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 09:54
  2. Обсуждение: библиотека OwenStringUtils
    от Осинский Алексей в разделе СПК2хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 10:49
  3. обсуждение новостей от разработчиков
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 21:46
  4. Обсуждение конкурентов
    от vladimir_prg в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 11:14
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •