    Коллеги, приветствую!

    Подскажите, пожалуйста, что за модули "N bit input module" и "N bit output module", которые можно добавлять в устройство Universal Modbus Device протокола Modbus Master на ПЛК110-220.60.К-М [М02]? Какие команды Modbus'а они отрабатывают и как вообще их конфигурировать? Нигде не нашел никакого описания.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Hemann,

    Элементы "N bit input/output module" позволяет Вам обращаться к битам. Чтение происходит 1ой или 2ой функцией, запись - 15ой.

    Например: необходимо управлять выходами модуля МУ110-8Р. Данный модуль поддерживает запись 15ой функцией (см. Табл. В.5 руководства по эксплуатации МУ110-8Р).

    Соответственно, добавляете подэдемент "N bit output module". В параметрах задаете в Register Address - номер первого бита (в нашем случае 0)., в Nbits - количество записываемых битов (в нашем случае 8). Теперь в подэлементе "N bit output module" первые 8 битов соответствуют всем выходам модуля.

  3. #3

    По умолчанию

    Ок, спасибо!

Похожие темы

  1. ТРМ 151: вопрос по "нестандартной" конфигурации
    от Lazy_Wolf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 14:49
  2. Вопрос о Universal Modbus Device в конфигурации ПЛК110
    от Lode Runner в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 13:26
  3. Вопрос по ПЛК110-60
    от lego23 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 00:24
  4. Вопрос по ПЛК110
    от Artemiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 15:08
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •