Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Подключение МУ110-6У: резисторы, питание

  1. #1

    По умолчанию Подключение МУ110-6У: резисторы, питание

    Привет!

    Предстоит подключить МУ110-6У, посмотрел инструкцию и осталось несколько вопросов:
    1) В модуле 6 ЦАПов, и, судя по документации, их нужно запитывать явно. Собственно, вопрос: их можно питать тем же блоком питания, что и ПЛК?
    Их можно все параллельно запитать?

    Это сделано для того, чтобы "каждое управляемое устройство со своим питанием к 6У приходило"?
    Просто сейчас видно, что нужно кучу раз подавать питание (на каждый ЦАП), а зачем -- неясно (не описано в РЭ).

    2) В комплекте были резисторы (они промаркированы цветами). Я правильно понимаю, что как раз эти резисторы нужно подключить к клеммам A и B ЦАП'ов?

    3) Какой полярностью подключать резисторы? Ах, нет, этот вопрос не стоит.


    PS. Если имеет значение, то подключать буду к HLG-150H-24B (см. стр. 5)

  2. #2

    По умолчанию

    1) Да
    2) Не нужно.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    2) В комплекте были резисторы (они промаркированы цветами). Я правильно понимаю, что как раз эти резисторы нужно подключить к клеммам A и B ЦАП'ов?

    PS. Если имеет значение, то подключать буду к HLG-150H-24B (см. стр. 5)
    У резисторов какой номинал ?

    HLG-150 H - это не источник напряжения, а источник тока, по этой причине могут быть нюансы при запитке от него ЦАП.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.06.2017 в 11:07.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У резисторов какой номинал ?

    HLG-150 H - это не источник напряжения, а источник тока, по этой причине могут быть нюансы при запитке от него ЦАП.
    Если точнее, то у меня elg-150-24b
    МУ не от него питаться будет, а МУ будет управлять dim +- входом elg.
    У меня будет 6 диммируемых зон, и одних только PRU выходов не хватает. Поэтому 110-6У.

    Резисторы не измерял. Переезжаю, поэтому они и мультиметр запакованы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Переезжаю, поэтому они и мультиметр запакованы.
    С новосельем.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.06.2017 в 14:25.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Если точнее, то у меня elg-150-24b.
    Я думаю этот источник и ему подобные нельзя использовать для питания нагрузок с большим внутренним сопротивлением. Эти источники предназначены для питания светодиодных лент и поддерживают в них определенный ток. Если запитать от него выходные цепи МУ110-6У, то они (выходные цепи) могут просто выгореть.

  7. #7

    По умолчанию

    При чем тут питание ПЛК? Ясно же, что это для подсветки.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    При чем тут питание ПЛК? Ясно же, что это для подсветки.
    Вы это к кому обращаетесь ? Пост #1 внимательно почитайте.

  9. #9

    По умолчанию

    Из которого следует, что 6У будет управлять этим диммером.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Из которого следует, что 6У будет управлять этим диммером.
    Да, всё так.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение МУ110-6У
    от Oak в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 16:49
  2. МУ110-8К гальваническая развязка между каналами
    от Sulfur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:26
  3. Подключение ПЛК160 к МУ110-8Р
    от Ильг в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 17:36
  4. Подключение МУ110-32Р
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 00:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •