Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Подключение МУ110-6У: резисторы, питание

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Да, всё так.
    А выходные цепи МУ110-6У от какого источника будут запитаны ?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А выходные цепи МУ110-6У от какого источника будут запитаны ?
    Овен БП60. Если будет продолжать жужжать при подключении всех ПЛК/модулей -- придётся менять.

  3. #13

    По умолчанию

    Подключил, пробовал юстировать. Сам по себе МУ110-6У работает, а при подключении к диммеру минимальное напряжение на выходе 0.5В. При таком напряжении лампа горит.

    Нашёл подобный случай -- буду пробовать резистор.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Подключил, пробовал юстировать. Сам по себе МУ110-6У работает, а при подключении к диммеру минимальное напряжение на выходе 0.5В. При таком напряжении лампа горит.

    Нашёл подобный случай -- буду пробовать резистор.
    Каково минимальное напряжение на выходе МУ110-6У при отключенном диммере ?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Каково минимальное напряжение на выходе МУ110-6У при отключенном диммере ?
    Совсем минимальное не знаю -- жена калибровала.
    После калибровки минимальное 2мВ.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Совсем минимальное не знаю -- жена калибровала.
    У вас семейный подряд ?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У вас семейный подряд ?
    Ага.
    Нашёл резисторы на 3.9 кОм, минимальное напряжение стало 0.2 В, и диммер стал отключаться.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Нашёл резисторы на 3.9 кОм, минимальное напряжение стало 0.2 В, и диммер стал отключаться.
    С почином. 0,2 В или 0,2 мВ ?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Подключение МУ110-6У
    от Oak в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 16:49
  2. МУ110-8К гальваническая развязка между каналами
    от Sulfur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:26
  3. Подключение ПЛК160 к МУ110-8Р
    от Ильг в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 17:36
  4. Подключение МУ110-32Р
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 00:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •