Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ТРМ1 + два твердотельных реле (2544 zd3)

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1 + два твердотельных реле (2544 zd3)

    Доброго времени суток!

    Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли возможность на выход Т "посадить" параллельно два реле (трехфазных).
    В работе сейчас стоит одно ht 2544 zd3, есть необходимость увеличить нагрузку на ТЭН-ы (подключить вторую группу). В наличии имеется второе реле.
    Понимаю, что проще взять ht 4044 zd3 и подключить всю нагрузку. Но, вдруг возможно использовать то, что есть в наличии.

    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Если суммарный потребляемый ток не превысит 25 мА, то можно подключить параллельно два реле. Померь какой ток потребляет одно ТТР, если не больше 25/2 мА, то подключай 2 ТТР.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.06.2017 в 10:09.

  3. #3

    По умолчанию

    HT-xx44.ZD3
    Управляющий сигнал
    Дискретный сигнал напряжения
    3…32 VDC
    Входное сопротивление
    900 Ом

    ТРМ1
    Т Выход для управления
    внешним твердотельным реле
    Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток
    не более 25 мА

    Итого получается 6В/0,9 кОм=6,7 мА.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    HT-xx44.ZD3
    Управляющий сигнал
    Дискретный сигнал напряжения
    3…32 VDC
    Входное сопротивление
    900 Ом

    ТРМ1
    Т Выход для управления
    внешним твердотельным реле
    Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток
    не более 25 мА

    Итого получается 6В/0,9 кОм=6,7 мА.
    У ТТР входное сопротивление не линейно зависит от приложенного напряжения.

  5. #5

    По умолчанию

    Благодарю, все понятно. Завтра сниму нагрузку и проверю по току на одном реле и в паре.
    А для ПЛК 73 такой вариант проходящий? (Чисто для самообразования, пытаюсь поковырять контроллер, есть мысли "модернизировать" лабораторный реактор)

  6. #6

    По умолчанию

    Прочитать РЭ на с. 10..11 - не?
    50мА.

  7. #7

    По умолчанию

    Прошу прощения. На воду дую.
    Вдруг есть подводный камень об который ноги поломать можно.
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    ПОДСКАЖИТЕ!!!
    ТРМ1 - В таблице b1-0 нет кода типа датчика для NTC 10кОм. Что делать? Есть совместимый код?

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Управление ДПТ при помощи твердотельных реле
    от pritchin в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 12:36
  3. HD-2544.VA-управление переменным резистором
    от Ефим в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 07:12
  4. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 09:13
  5. ТРМ1
    от Nik78kumertau в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 12:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •