Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Время на экране

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2017
    Адрес
    Челябинская область
    Сообщений
    28

    По умолчанию Время на экране

    Всем добрый день!
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста - как заставить ПР200-200.2.1.0 показывать реальное время на одном из экранов?
    Всё что создано одним человеком, может познать и другой человек ПРИ ЖЕЛАНИИ, вопрос лишь времени.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPSA Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста - как заставить ПР200-200.2.1.0 показывать реальное время на одном из экранов?
    Выведите нужные сервисные переменные на экран, в плане вывода на экран они ни чем не отличаются от других переменных!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Часы_1.PNG 
Просмотров:	592 
Размер:	14.9 Кб 
ID:	31592
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.06.2017 в 18:14.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2017
    Адрес
    Челябинская область
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    именно в этом у меня пробема. Подскажите как это сделать - я начинающий, строго не судите
    Всё что создано одним человеком, может познать и другой человек ПРИ ЖЕЛАНИИ, вопрос лишь времени.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2017
    Адрес
    Челябинская область
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Всё, спасибо. Разобрался. Обкатал - всё чётко работает
    Всё что создано одним человеком, может познать и другой человек ПРИ ЖЕЛАНИИ, вопрос лишь времени.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Я думаю как-то так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Часы_2.PNG 
Просмотров:	746 
Размер:	5.1 Кб 
ID:	31593
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.07.2017 в 03:26.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2017
    Адрес
    Челябинская область
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    да да, именно так и реализовал
    Всё что создано одним человеком, может познать и другой человек ПРИ ЖЕЛАНИИ, вопрос лишь времени.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Следующий вопрос будет как сделать с 0, как сделать без нулей

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2017
    Адрес
    Челябинская область
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    не, вопрос будет немного другой.

    Помогите пожалуйста разобраться с программой - не могу понять где и что я накосячил. Проблема в том, что показания давления воды на главном экране чётко на 1 кг больше, при любых показаниях. Подскажите как убрать этот кг? . Программа в приложении, датчик давления ПД100, ( 4-20 мА, предел измерения 6 кг ) , эстировку входа делал.
    Вложения Вложения
    Всё что создано одним человеком, может познать и другой человек ПРИ ЖЕЛАНИИ, вопрос лишь времени.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPSA Посмотреть сообщение
    не, вопрос будет немного другой.

    Помогите пожалуйста разобраться с программой - не могу понять где и что я накосячил. Проблема в том, что показания давления воды на главном экране чётко на 1 кг больше, при любых показаниях. Подскажите как убрать этот кг? . Программа в приложении, датчик давления ПД100, ( 4-20 мА, предел измерения 6 кг ) , эстировку входа делал.
    Зачем Вы вывели в миллиамперах, если ВПИ датчика 6 кгс/см2, так и ставьте, нижняя граница = 0, верхняя = 6!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Свойства входа.PNG 
Просмотров:	321 
Размер:	112.3 Кб 
ID:	31606
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2017 в 20:39.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2017
    Адрес
    Челябинская область
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    понял, спасибо, завтра утром поменяю
    Всё что создано одним человеком, может познать и другой человек ПРИ ЖЕЛАНИИ, вопрос лишь времени.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. График на экране СПК
    от Svorog в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 12:25
  2. СПК110 Рисование на экране
    от Sektoris в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 10:02
  3. Показания на экране ПИД - регулятора
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 17:48
  4. Кракозябры на экране СПК107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •