Тема: ПЛК150+ADAM4055

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150+ADAM4055

    Имеется контроллер ПЛК150 и ADAM4055. ADAM4055 переведен в MODBUS/RTU. Контроллер и ADAM связаны по RS485.
    Задачи:
    1. Опросить вход ADAM
    2. Выдать сигнал на выход ADAM
    Как делал
    1. В universal modbus device добавил 8 bit input module. Переменные присвоены регистрам. Все работает.
    2. Если в universal modbus device добавить 8 bit output module то на выход ADAM ничего не приходит.
    На форуме прочитал что нужно использовать Register output module. Сделал. Адрес взял из документа по ADAM (выход 0: 00017). Ничего не работает. Может адрес вставил не правильно (00017).Пробовал отправлять на этот регистр 1000, тоже ничего.
    Вопрос:
    1.Как правильно работать с входами/выходами ADAM4055.
    2. Как правильно из программы опрашивать/управлять входными/выходными регистрами ADAM. Если возможно, то кусочек кода.
    Заранее спасибо.
    PS ADAM выбран из-за габаритов.
    Последний раз редактировалось viking; 05.08.2011 в 12:59.

  2. #2

    По умолчанию

    Используйте register output module.
    Адреса регистров соответственно для выходов
    00017-00024
    В таблице адресов, не указан диапазон значений переменной. Уверены, что туда надо 1000 писать?
    В конфигурации ПЛК где стоит AT можно задать удобное для Вас имя переменной и работать с этой переменной в программе.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Поставил адрес регистра 00017. У регистра переменная word. На форуме видел что если в регистр передать 1000 (word), то выход ADAMA "включится". однако, этого не происходит. В том то и беда.

  4. #4

    По умолчанию

    Правильно работать с ADAM - покупать компактные модули ОВЕН MX
    Если серьезно:
    1. Посмотрите, что в конфигураторе не выставлен режим (инверсного управления).
    2. Проверьте управление реле непосредственно из конфигуратора. Там же в конфигураторе увидите команду и что записывается.
    3. Выложите кусок или целиком документ по настройке связи с ADAM.

    (Работал только с Ethernet модулями сей фирмы).

  5. #5

    По умолчанию

    ПЛК150 пришлось заменить на плк100 (ПЛК150 ушел в монтаж по другому проекту).Пробовал управлять входами/выходами с помощью PACK/UNPACK. Ничего, может глупостей понаделал. Проект и документ на ADAM прилагаю. Адреса регистров для ADAM4055 на 423стр.

  6. #6

    По умолчанию

    Вот проект. А документ от ADAM не загружается
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    Я про маску вообще в документе ни слова не увидел...
    Запись побитно. Соответственно все, что нужно попробовать - разные команды.

  8. #8

    По умолчанию

    Попробовал. Пока без изменений.

  9. #9

    По умолчанию

    Все вроде заработало. По регистрам не получилось. Ставил в конфигураторе модули 8bit i/o module. Хитрость была в адресах. Интересно могут быть тормоза или нет.

  10. #10

    По умолчанию

    расскажите подробнее что за хитрость в адресах?
    у самого похожая проблемма
    nikto1985@gmail.com