Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Преобразование WORD в REAL (Опрос СПК107 Модуля МВ 8А)

  1. #1

    По умолчанию Преобразование WORD в REAL (Опрос СПК107 Модуля МВ 8А)

    Здравствуйте.
    Прошу помощи в освоении нового направления.
    Необходимо вывести на экран СПК107 значения величин получаемых с модуля МВ8А.

    Связь между контроллером и модулем настроена.
    При запуске приложения на контроллере в CODESYS на вкладке соотнесение входов/выходов привязал канал read_1 к созданной переменной типа REAL.

    Текущее значение при подключении конфигуратором к модулю ввода при подаче на вход (0-5мА) отображается адекватно,
    А при просмотре значения в CODESYS при изменении аналогового сигнала на входе меняется, но как то непонятно (не могу объяснить то сильно большие значения то сильно отрицательные).

    Подскажите что делаю не так?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DriverCor Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Прошу помощи в освоении нового направления.
    Необходимо вывести на экран СПК107 значения величин получаемых с модуля МВ8А.

    Связь между контроллером и модулем настроена.
    При запуске приложения на контроллере в CODESYS на вкладке соотнесение входов/выходов привязал канал read_1 к созданной переменной типа REAL.

    Текущее значение при подключении конфигуратором к модулю ввода при подаче на вход (0-5мА) отображается адекватно,
    А при просмотре значения в CODESYS при изменении аналогового сигнала на входе меняется, но как то непонятно (не могу объяснить то сильно большие значения то сильно отрицательные).

    Подскажите что делаю не так?
    Добрый день. Вся информация о настройке обмена с модулями (в т.ч. ваша ситуация) описана в документе СПК. Modbus:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23897

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Необходимо вывести на экран СПК107 значения величин получаемых с модуля МВ8А.
    Нужно установить модули Mx110_drivers_3.5.4.5.zip, подключить нужный (МВ8А в данном случае) и без всяких лишних настроек делать так, как показано на скриншотике.Пример для 2-го канала модуля МВ8А:
    Пример.png

    В моем случае используются переменные rEAd (real, показания канала), Stat (word, состояние канала) и С_Time (word, время между замерами).
    Последний раз редактировалось Sulfur; 09.06.2017 в 12:41.

Похожие темы

  1. Как из REAL сделать 2 * WORD (для Modbus)?
    от SokolovA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 12:42
  2. Перевод WORD в REAL в CFC.
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 10:11
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29
  4. Из двух WORD один REAL?
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 11:17
  5. преобразование Real>string кракозябры
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 17:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •