Тема: Типы данных Word и UINT

  1. #1

    По умолчанию Типы данных Word и UINT

    В чем разница между типами данных Word и UINT (применительно к Codesys 3.5)?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    В чем разница между типами данных Word и UINT (применительно к Codesys 3.5)?
    Применительно к CODESYS 3.5 - разницы нет. Вообще, МЭК 61131-3 не определяет для типов BYTE, WORD, DWORD и LWORD (которые в стандарте образуют категорию bit strings) арифметические операции, с его точки зрения - это просто наборы бит. Но CODESYS уже во второй версии позволял производить мат. операции над этими типами. В третьей версии добавили возможность обращаться к целочисленным типам побитно - и разница исчезла полностью.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    в word можно запихнуть все, что угодно, хоть половинку float переменной. в UINT только UINT. При этом абсолютно не важно, что у вас за среда, хоть паскаль, хоть C# хоть CodeSys.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    в word можно запихнуть все, что угодно, хоть половинку float переменной. в UINT только UINT. При этом абсолютно не важно, что у вас за среда, хоть паскаль, хоть C# хоть CodeSys.
    глубже раскрывайте мысль, а то не понятно о чем Вы
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (8.1 Кб, Просмотров: 375)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день
    Помогите с ситуацией использования данных типа UINT.
    Имеем ПЛК110.
    На него по RS-485 приходят данные о рабочей частоте управляемого частотника. Они имеют тип UINT.
    В конфигурации ПЛК для получения этих данных использовал подэлемент Register input module. Но ничего не вижу приходящего.
    Связь с частотником есть. Обмен другими данными идет без вопросов.

  6. #6

    По умолчанию

    Ну и присваивайте эти типы, просто получите предупреждение о возможной потере знака.
    Можете или запретить данные предупреждения в настройках или выполнить явное преобразование через TO_UINT с помощью промежуточной переменной.

Похожие темы

  1. WORD <-> BOOL
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 16:12
  2. Word to bytes
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 14:21
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 15:18
  4. типы переменных протокола овен, работа с сми1
    от Шуваев А.В. в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 15:10
  5. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •