    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Короче, нужны данные, как настроен вход, как подключён датчик (схема подключения) и скрин работы.
    Подозреваю, что где то вы накосячили и фильтр вам не нужен.
    Максимум что может прыгать, это сотые и тысячные после запятой.
    вот схема подключения
    6.png

    вот настройки входа
    5.png

    скрин работы сейчас не могу сделать

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    вот схема подключения

    скрин работы сейчас не могу сделать
    На схеме не указан + и - питания, но похоже, что
    схема подключения датчика сделана по минусу, а должна быть по плюсу, так как минусы у всех входов общие.

    Вход настроен на 4-20 мА, но можно сделать так, сразу задать диапазон датчика, -1.. +5 бар, вместо 4-20 мА. Будете получать сразу давление и Scale не понадобиться.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 20:03.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На схеме не указан + и - питания, но похоже, что
    схема подключения датчика сделана по минусу, а должна быть по плюсу, так как минусы у всех входов общие.
    Вход настроен на 4-20 мА, но можно сделать сразу задав диапазон датчика, -1.. +5 бар, вместо 4-20 мА. Будете получать сразу давление.
    7.png

    чуть зарезал придыдущий скрин

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение

    Вход настроен на 4-20 мА, но можно сделать сразу задать диапазон датчика, -1.. +5 бар, вместо 4-20 мА. Будете получать сразу давление и Scale не понадобиться.
    спасибо за совет, да весьма логично как это я сразу не догадался.

    и всё таки хотелось бы узнать что подключать на вход W в фильтре "FILTER_WAV"

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    7.png

    чуть зарезал придыдущий скрин
    Схема то правильная, а датчик включен наоборот! Контакт 1 это плюс питания. Вот и вся проблема.
    И не нужен вам фильтр никакой.
    Кстати фильтр встроен на входе, постянную фильтра 10 мс можно изменить, хотя я им никогда не пользовался
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 20:11.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Датчик абсолютного давления ПД-Р -1.....5 bar
    Если этот датчик:
    https://rizur.ru/catalog/datchiki-da...avleniya-pd-r/
    , то это датчик относительного (избыточного) давления.
    Это во-первых. Во-вторых, плюс у него на 1 контакте разъёма.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если этот датчик:
    https://rizur.ru/catalog/datchiki-da...avleniya-pd-r/
    , то это датчик относительного (избыточного) давления.
    Это во-первых. Во-вторых, плюс у него на 1 контакте разъёма.
    в инструкции к датчику написано что диапазон измерений от -1 до 5 бар, поэтому я решил что это датчик абсолютного давления
    ну контакты я местами менял при неверной комутации он перестаёт выдавать показания

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    в инструкции к датчику написано что диапазон измерений от -1 до 5 бар, поэтому я решил что это датчик абсолютного давления
    ну контакты я местами менял при неверной комутации он перестаёт выдавать показания
    В таком случае уже надо датчик проверять заменой и вход проверять тоже. Мультиметром измерять ток и смотреть показания.
    Подключать в обратной полярности не рекомендуется, без защиты входа, а у вас её и нет.

    А вам надо было начинать со схемы подключения, а не писать целый день про фильтр.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.06.2025 в 11:04.

  9. #29
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    в инструкции к датчику написано что диапазон измерений от -1 до 5 бар, поэтому я решил что это датчик абсолютного давления
    ну контакты я местами менял при неверной комутации он перестаёт выдавать показания
    Тогда это датчик избыточно-вакуумметрического давления, совсем недавно про такой речь заходила в соседней теме: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465637

    Короче, это явно не датчик(преобразователь) абсолютного давления, в смысле, изучите этот вопрос, хотя бы поверхностно, чтобы не путаться в трёх соснах!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Измерение веса танка.
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 22:12
  2. ретранслятор аналогового сигнала
    от Starostin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 15:03
  3. Цифровой фильтр.
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:54
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 07:11
  5. Цифровой фильтр в ПЛК150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 08:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •