На схеме не указан + и - питания, но похоже, что
схема подключения датчика сделана по минусу, а должна быть по плюсу, так как минусы у всех входов общие.
Вход настроен на 4-20 мА, но можно сделать так, сразу задать диапазон датчика, -1.. +5 бар, вместо 4-20 мА. Будете получать сразу давление и Scale не понадобиться.
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 20:03.
7.png
чуть зарезал придыдущий скрин
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 20:11.
Если этот датчик:
https://rizur.ru/catalog/datchiki-da...avleniya-pd-r/
, то это датчик относительного (избыточного) давления.
Это во-первых. Во-вторых, плюс у него на 1 контакте разъёма.
В таком случае уже надо датчик проверять заменой и вход проверять тоже. Мультиметром измерять ток и смотреть показания.
Подключать в обратной полярности не рекомендуется, без защиты входа, а у вас её и нет.
А вам надо было начинать со схемы подключения, а не писать целый день про фильтр.
Последний раз редактировалось kondor3000; 13.06.2025 в 11:04.
Тогда это датчик избыточно-вакуумметрического давления, совсем недавно про такой речь заходила в соседней теме: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465637
Короче, это явно не датчик(преобразователь) абсолютного давления, в смысле, изучите этот вопрос, хотя бы поверхностно, чтобы не путаться в трёх соснах!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.