Тема: Контроллер Деконт-А9 с PLC 150 по RS 485

  1. #1

    По умолчанию Контроллер Деконт-А9 с PLC 150 по RS 485

    Здравствуйте! Подключаем Контроллер А9 к PLC 150 U M по RS 485 интерфейсу по MODBUS RTU протоколу. А9 - мастер, PLC 150 - слейв. ПЛК 150 должен принять информацию и включить дискретный выход (запустить электродвигатель через ПЧ). Контроллер А9 настраиваем через программу ДЭП конфигуратор, а ПЛК 150 - через CoDeSyS 2.3 . Вопрос в следующем: какие регистры у ПЛК 150, как их узнать, в инструкции их нет. Необходимы адреса регистров в ПЛК, к которым обращался бы Мастер и записывал команды. Пока не удаётся установить связь.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Francesc Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подключаем Контроллер А9 к PLC 150 U M по RS 485 интерфейсу по MODBUS RTU протоколу. А9 - мастер, PLC 150 - слейв. ПЛК 150 должен принять информацию и включить дискретный выход (запустить электродвигатель через ПЧ). Контроллер А9 настраиваем через программу ДЭП конфигуратор, а ПЛК 150 - через CoDeSyS 2.3 . Вопрос в следующем: какие регистры у ПЛК 150, как их узнать, в инструкции их нет. Необходимы адреса регистров в ПЛК, к которым обращался бы Мастер и записывал команды. Пока не удаётся установить связь.
    Номера регистров начинаются с нуля и далее в порядке добавления в конфигуратции слейва
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Номера регистров начинаются с нуля и далее в порядке добавления в конфигуратции слейва
    Я так понял нужны конкретные регистры из ПЛК с завода, как например при подключении ПЛК 150 к ПЧВ выделяют следующие регистры из ПЧВ:

    Регистры для ПЧВ.jpg

    В Codesys 2.3 настроили модбас слейв, а в Деп Конфигураторе (мастер) нужно так же записать начальный регистр Модбас и его код функции вот в такой таблице:
    Регистры в ДЭПЕ.jpg

    Как вот здесь прописать регистр в Дэпе? Какой код функции, начальный регистр и тип данных? Мастер ДЕП должен отправить сигнал в ПЛК слейв - для включения четвертого дискретного выхода ПЛК 150.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Francesc Посмотреть сообщение
    Я так понял нужны конкретные регистры из ПЛК с завода, как например при подключении ПЛК 150 к ПЧВ выделяют следующие регистры из ПЧВ:

    Регистры для ПЧВ.jpg

    В Codesys 2.3 настроили модбас слейв, а в Деп Конфигураторе (мастер) нужно так же записать начальный регистр Модбас и его код функции вот в такой таблице:
    Регистры в ДЭПЕ.jpg

    Как вот здесь прописать регистр в Дэпе? Какой код функции, начальный регистр и тип данных? Мастер ДЕП должен отправить сигнал в ПЛК слейв - для включения четвертого дискретного выхода ПЛК 150.
    В ПЛК ОВЕН нет никаких регистров с завода. Еще раз повторяю
    Номера регистров начинаются с нуля и далее в порядке добавления в конфигуратции слейва.
    Т.е. первый регистр (2byte) будет иметь номер 0, второй 2byte будет иметь номер 1, третий 2byte будет иметь номер 2 и т.д.

    Код функции - см. картинку выше - Регистры в слейве ПЛК ОВЕН -Регистровые выходы (4х) Функция №3(чтение) или №6(запись одного регистра) или №16(запись нескольких регистров). Также каждый регистр 2byte можно рассматривать как группу из 16 дискретных бит (0х) Функция №1(чтение) или №5(запись одного бита) или №15(запись нескольких бит), т.к. адресное пространство 0х/1х и 4х/3х в ПЛК ОВЕН общее - см.картинку выше.

    Нельзя отправить сигнал из мастера ДЕП, который сразу включит дискретный выход ПЛК, нужно делать в программе копирование бита из модуля слейва в физический выход ПЛК.
    Последний раз редактировалось petera; 31.05.2017 в 21:12.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Пришли к выводу, что контроллер Деконт ExА9(взрывозащищенная версия) не передаёт никаких сигналов по интерфейсам, как его не настраивай. Либо потому, что он не работает по протоколу MODBUS. Благодарим за помощь, за развернутые ответы по теме. Вопрос закрыт.

Похожие темы

  1. Контроллер для мойки кег
    от Алексей (Яр-Климат) в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 16:44
  2. 4 панели 1 контроллер
    от 42ia в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 08:32
  3. Контроллер для пищевки.
    от prok15 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 15:31
  4. контроллер ип150 и и
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 20:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •