Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СВЯЗЬ ПЛК И МОДУЛЯ МВ110-32

  1. #1

    По умолчанию СВЯЗЬ ПЛК И МОДУЛЯ МВ110-32

    Может кому пригодится информация:

    ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ МОДУЛЯ ДИСКРЕТНЫХ ВВОДОВ
    МВ110-220.32ДН Зав. №37214151002381661

    Модуль из холодного состояния (выключен ночью) выдает периодически ошибки связи пока не разогреется (30 мин – 1.5 час). ПЛК мастер показывает Last error = 81 (таймаут). Иногда до 1000-2000 сбоев за час (был сделан POU для вылавливания этого сбоя ). После разогрева (крышка модуля чуть теплая) работает без сбоев. Этот модуль стоял на столе в кабинете для отладки программы. Длинна витой пары 200мм. Изменение скорости обмена с 115200 до 38400 не дало результата.
    Другой модуль (два модуля были куплены одновременно) стоит в электрощите на установке. Настройка модуля и программы ПЛК, а также физическое расположение одинаковы. За месяц работы (установка также отключается на ночь) ни одного сбоя.
    Получил еще один модуль для замены этого. Подключил. Та же программа в ПЛК и настройка модуля. Пока ни одного сбоя.
    Что то в железе. Требуется ремонт.

    Сопроводиловка для отправки в сервисный центр.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой ПЛК использовался в первом случае и с какой версией прошивки?

  3. #3

    По умолчанию

    PLCInfo Information about PLC
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:33:07 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:01:13:AD
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited

  4. #4

    По умолчанию

    Приехали. Вчера вечером положил модуль (новенький М02 модуль который купили на замену) на подоконник у полуоткрытого окна. У нас ночью +9-10 градусов.
    Прибор эксплуатируется при следующих условиях:
    − температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
    из руководства.
    Утром было +14. Подключил. 30 минут сплошные ошибки. Сейчас нагрелся и уже час ни одной.
    По прошлому опыту знаю что до вечера их не будет.
    Только не надо предполагать что у нас в кабинете по утрам кто то балуется со сваркой
    Сегодня возьму на складе новый ПЛК чтобы полностью его исключить из возможных причин.
    Но проверить могу только в понедельник. Нечем охладить.
    В экспериментальном цехе где стоит установка с другим модулем видимо температура стабильная (вот только в каких пределах?)
    А в рабочем цехе какие пределы?
    Ну не писать же в инструкции "ПЕРЕД РАБОТОЙ ПРОГРЕТЬ УСТАНОВКУ В ТЕЧЕНИИ ЧАСА"
    Это что ламповый ПЛК?
    В понедельник что то придется решать. Нам установку в работу надо отдавать.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 02.06.2017 в 11:22.

  5. #5

    По умолчанию

    Настройка_RS485_1_ПЛК.JPG
    Настройка ПЛК ну и модуль аналогично.
    На 485-1 висит модуль.
    На 485-2 панель СП307 мастером
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 02.06.2017 в 06:31.

Похожие темы

  1. Нет связи с АЦП МВ110-8А
    от maratsh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 11:51
  2. Точность модуля МВ110-224.1Т
    от garnalex в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 09:40
  3. СПК 107, подключение модуля МВ110-8А
    от Viktor в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 00:37
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 15:33
  5. подключение модуля мв110-16д
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •