Показано с 1 по 4 из 4

Тема: MasterOPC Modbus фиксирование обрыва связи в теге

  1. #1

    По умолчанию MasterOPC Modbus фиксирование обрыва связи в теге

    Добрый день!

    Работаем с устройством по протоколу Modbus, используя MasterOPC и MS3. Возник вопрос, возможно ли в ситуации, когда устройство отключено, соответственно OPC теряет связь с устройством отображать это в значении, например какого нибудь тега?

    Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    В ОРС или в скаде?
    Для этого предназначены признаки качества. В ОРС сервере - функции скриптов, в MasterSCADA у расчета и события функция OPCQuality
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    И то и то было интересно узнать

  4. #4

    По умолчанию

    Так вообщем то ответили. В Скаде - OPCQuality, в ОРС - функция ReadTag, а затем выводить считанный признак качества.