    Доброго времени суток. Проблема с ТРМ151. Попала влага на БП и произошло КЗ. Некоторые дорожки сгорели. В целом сменил ШИМ, пару резисторов, но прибор не стартует. Обмотки транса целые и все дорожки целые. Какое напряжение вообще выходит с транса? В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось just; 31.05.2017 в 13:26.

  2. #2

    По умолчанию

    Оптрон проверили?

  3. #3

    По умолчанию

    да. проверил и он работает. у меня идеи закончились)

  4. #4

    По умолчанию

    Какой ШИМ-то?

  5. #5

    По умолчанию

    да. проверил и он работает. у меня идеи закончились)

  6. #6

    По умолчанию

    ШИМ как называется?

  7. #7

    По умолчанию

    топ242пн.шим новая поэтому думаю проблема врядле с ней

  8. #8

    По умолчанию

    Как оптрон проверяли? Я обычно или меняю сразу, а когда под рукой нет, то подаю на выход выпрямителя напряжение с регулируемого источника питания, и измеряю сопротивление выхода оптрона, коллектор-эмиттер, с соблюдением полярности подключения тестера. При приближении напряжения к номинальному сопротивление оптрона скачком уменьшается с бесконечности до сотен или даже десятков Ом. Тем самым заодно проверяется работоспособность выходных цепей выпрямителя, схемы сравнения (обычно TL431).
    Если до фейерверка прибор работал, то можно полагать, что электролитические конденсаторы не высохшие?

  9. #9

    По умолчанию

    да кондеры в полном порядке. оптрон проверял подачей 5 в . на + через 200 ом резистор(на контакт с точкой) на второй -5в. на выходе 56ом. В исходном положении бессконечность

  10. #10

    По умолчанию

    Работу оценивали чисто визуально, не включается? Пробовали на выходе напряжение измерять? Иногда бывает запуск короткими импульсами с последующим срывом, на выходе кратковременные всплески низкого напряжения. Это бывает или при перегрузке, или при плохих электролитах, или при межвитковом замыкании в трансформаторе.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Смена модификации с трм151.01 на трм151.10
    от TRANZISTOR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:45
  2. ТРМ151+ПЛК
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 19:47
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 11:56
  4. трм151
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 13:24
  5. ТРМ151
    от savt в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 07:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •