Показано с 1 по 7 из 7

Тема: PLC 73 + MB110.220.8AC

  1. #1

    По умолчанию PLC 73 + MB110.220.8AC

    Помогите пожалуйста! В конфигурации ПЛК щелкаю правой кнопкой по надписи "PLC73" там есть "добавить подэлемент" => "Modbus Master" не активные кнопки. т.е. не могу добавить modbus master

    ПОЧЕМУ ТАК! ?????

    Как связать МВ110 с ПЛК73?????

  2. #2

    По умолчанию

    ПЛК73 не имеет достаточно ресурсов, чтобы в нем организовать полноценную конфигурацию ПЛК, как в ПЛК100, к примеру.
    Поэтому Modbus slave режим добавлен галочками.
    А для организации Modbus Master надо использовать библиотеку. Она идет в комплекте. Как и примеры ее использования.

  3. #3

    По умолчанию

    Скачал пример подключения 8 входов по Modbus. программу залил.
    Отдельно сконфигурировал МВ110 подключил РЗУ-420 переменная меняется в кофигураторе все видно , а вот когда подключаю ПЛК+МВ110 запускаю программму в кодесис считанное значение не меняется. изменяю так же от РЗУ-420.
    Подскажите что не так?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ахалай-махалай, абра-кадабра все не так.... телепаты отзовись ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ахалай-махалай, абра-кадабра все не так.... телепаты отзовись ?
    у тебя много сообщении. Они все вот такие? если да, многим ты помог. заслуживаешь благодарности от всех пользователей форума

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день. У меня аналогично с МВ110-24-8АС

    Вам удалось решить эту задачу?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван_Васильев Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня аналогично с МВ110-24-8АС

    Вам удалось решить эту задачу?
    Вот тема на 4 страницы с примерами, ссылками и что к чему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36679
    Если есть вопросы, выкладывайте проект, скрины и описывайте проблему в разделе ПЛК63-73.
    Самое простое, взять готовый пример, поставить свой адрес модуля и свои адреса регистров.

    И ещё советую сразу посмотреть 10 коротких обучающих видео на ютуб, чтобы понимать что к чему. https://www.youtube.com/watch?v=Ziza6LZHFe8
    ПЛК 110 отличаются от ПЛК73 только конфигурацией и таргетами, но у вас опрос модуля будет через библиотеку, поэтому конфигурация в данном случае не имеет значения.
    https://www.youtube.com/watch?v=eSTm...MptpHA5ep0nrq5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2023 в 15:41.

Похожие темы

  1. MB110-224.1ТД
    от DKFLBVBH в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 09:57
  2. Moxa + MB110-8A ?
    от Raman в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 19:32
  3. Вопрос по опросу MB110-8A
    от sink3d в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 11:31
  4. MB110-8AC+Lectus непонятки
    от AKHolod в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •