Помогите пожалуйста! В конфигурации ПЛК щелкаю правой кнопкой по надписи "PLC73" там есть "добавить подэлемент" => "Modbus Master" не активные кнопки. т.е. не могу добавить modbus master
ПОЧЕМУ ТАК! ?????
Как связать МВ110 с ПЛК73?????
Помогите пожалуйста! В конфигурации ПЛК щелкаю правой кнопкой по надписи "PLC73" там есть "добавить подэлемент" => "Modbus Master" не активные кнопки. т.е. не могу добавить modbus master
ПОЧЕМУ ТАК! ?????
Как связать МВ110 с ПЛК73?????
ПЛК73 не имеет достаточно ресурсов, чтобы в нем организовать полноценную конфигурацию ПЛК, как в ПЛК100, к примеру.
Поэтому Modbus slave режим добавлен галочками.
А для организации Modbus Master надо использовать библиотеку. Она идет в комплекте. Как и примеры ее использования.
Скачал пример подключения 8 входов по Modbus. программу залил.
Отдельно сконфигурировал МВ110 подключил РЗУ-420 переменная меняется в кофигураторе все видно , а вот когда подключаю ПЛК+МВ110 запускаю программму в кодесис считанное значение не меняется. изменяю так же от РЗУ-420.
Подскажите что не так?
Добрый день. У меня аналогично с МВ110-24-8АС
Вам удалось решить эту задачу?
Вот тема на 4 страницы с примерами, ссылками и что к чему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36679
Если есть вопросы, выкладывайте проект, скрины и описывайте проблему в разделе ПЛК63-73.
Самое простое, взять готовый пример, поставить свой адрес модуля и свои адреса регистров.
И ещё советую сразу посмотреть 10 коротких обучающих видео на ютуб, чтобы понимать что к чему. https://www.youtube.com/watch?v=Ziza6LZHFe8
ПЛК 110 отличаются от ПЛК73 только конфигурацией и таргетами, но у вас опрос модуля будет через библиотеку, поэтому конфигурация в данном случае не имеет значения.
https://www.youtube.com/watch?v=eSTm...MptpHA5ep0nrq5
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2023 в 15:41.
ахалай-махалай, абра-кадабра все не так.... телепаты отзовись ?