    Доброго времени суток.
    Задача такая:
    Необходимо управлять расходом воды от 0 - 20 л/ч.
    Сложность состоит в том что расходомер имеет датчик холла (1050 импульсов/л.)
    Как пересчитывать правильно импульсы в литры ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    20л-час это 1литр за 3минуты или 3150импульсов за 3минуты или 17,5имп/сек при максимальном расходе.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Но как считать мгновенный расход?

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    По длительности периода
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    20л-час это 1литр за 3минуты или 3150импульсов за 3минуты или 17,5имп/сек при максимальном расходе.
    1050 импульсов за три минуты. 1050/180=5.8333333 имп/сек при максимальном расходе.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Василий за три минуты литр ,значит 3150имп за 3минуты ,тоесть 3150/180
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Анатолий, 1050 импульсов на 1 литр, хоть за 3 минуты, хоть за час, если отмерили только 1 литр.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Василий , вы же пишите в секунду ,а не в литр,но при этом делите на 180(сек),а за 180сек пройдет 3 литра и стало быть 3150импульсов .Нам же нужно посчитать период импульсов в зависимости от производительности(расхода) ,а не отмерить количество литров ..
    Последний раз редактировалось rovki; 13.05.2017 в 22:36.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Анатолий, вот ваши слова. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post247409
    1 литр за три минуты. А не 3 литра за 3 минуты(180 сек).
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 13.05.2017 в 22:44.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Да интересный спор! Максимальный расход 20 литров в час, 1050 импульсов 1 литр, тогда максимально(округляю) 6 импульсов в секунду(1050х20/3600)!
    Василий бог в математике!!!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    от dizpers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 21:05
  2. трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    от xa-xa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 09:36
  3. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 00:00
  4. МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА
    от Flomaster в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 17:38
  5. Регулятор с дифтрансформаторным датчиком
    от Санёк в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •