Тема: Загрузка файлов на ПЛК с Android-смартфона

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    plc_io не прошивает в ПЛК файлы исходных кодов CodeSys, он предназначен только для чтения бинарных файлов DEFAULT.CHK и DEFAULT.PRG. Которые вы можете получить только при подключении CodeSys к ПЛК, если я не ошибаюсь. То есть когда CodeSys производит компиляцию в ПЛК.
    Я проверял следующую схему:
    Создал пробный проект, после компиляции доступна команда Онлайн->Создание загрузочного проекта (ПЛК при этом не подключён и может отсутствовать напрочь). Компилятор генерирует файлы <имя_проекта>.CHK и <имя_проекта>.PRG в папке с проектом. Переименовываем их в DEFAULT.CHK и DEFAULT.PRG соответственно, после чего файлы копируются на ПЛК (при помощи CoDeSys или plc_io, не важно). После перезагрузки ПЛК будет выполнять новый алгоритм.
    Хочу ещё отметить, что через CoDeSys далеко не всегда удаётся подключиться к ПЛК по Ethernet (чаще всего проблемы на Win7,8), а вот с plc_io сбоев не было замечено (как через COM, так и через Ethernet).
    Последний раз редактировалось HappyLuckyMan; 29.05.2017 в 12:59.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    ну если так то отлично, не надо покупать на стол такой же плк

  3. #13

    По умолчанию

    в рабочем ПЛК к проекту относятся 3 файла, и переносить нужно все 3, а как раз третий среда не создает без подключения к ПЛК.
    Лучше купите нетбук и не воюйте с мельницами. Через телефон можно закидывать маленькое файло типа рецептов, опираясь на поддержку этой функции из проекта.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 29.05.2017 в 13:16.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    в рабочем ПЛК к проекту относятся 3 файла
    Читал на форуме, что нужно ещё и "config.dat" переносить, но при тестах получил следующую практику:
    1. на разных проектах, в которых в т.ч. отличались ветки конфигурации файл "config.dat", создаваемый внутри ПЛК был одинаковым
    2. при попытке замены файла "config.dat" (по сути на его же копию) происходил сбой и ПЛК после перезагрузки писал, что в нём вообще нет программы.
    Эксперименты делались с выставленной галкой "Сохранять конф. файлы в проекте" в окне "Конфигурация ПЛК".

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    Лучше купите нетбук и не воюйте с мельницами
    А Вы не задумывались о том, что чем ближе (удобнее, понятнее, не требующая высокой квалификации в обслуживании) продукция к конечному пользователю, тем популярней её применение. Если улучшить существующую систему на базе ПЛК ОВЕН, то это лишь увеличит популярность ПЛК.
    Последний раз редактировалось HappyLuckyMan; 30.05.2017 в 08:29.

  5. #15
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от HappyLuckyMan Посмотреть сообщение

    А Вы не задумывались о том, что чем ближе (удобнее, понятнее, не требующая высокой квалификации в обслуживании) продукция к конечному пользователю, тем популярнее её применение. Если улучшить существующую систему на базе ПЛК ОВЕН, то это лишь увеличит популярность ПЛК.
    Поддерживаю ,особенно для ПР .Обидно ,что нам ,как пользователям еще приходится убеждать в этом производителя- увеличьте продажи и снизьте цены (как бонус) или не повышайте их ,без ущерба для собственного благосостояния.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    ребята подскажите пожалуйста..... на планшет с win10 CodeSys ставиться без проблем? можно загружать программу в ПЛК?
    и как организовать связь WiFi -> RS485 (для конфигурирования модулей)?

  7. #17
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    ребята подскажите пожалуйста..... на планшет с win10 CodeSys ставиться без проблем? можно загружать программу в ПЛК?
    и как организовать связь WiFi -> RS485 (для конфигурирования модулей)?
    Есть модуль wifi-rs485 ,если вы про железо http://www.hmi-kascada.ru/preobrazovatel-rs485-wifi/ .если про ПО ,то com2tcp
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Есть модуль wifi-rs485 ,если вы про железо http://www.hmi-kascada.ru/preobrazovatel-rs485-wifi/ .если про ПО ,то com2tcp
    как купить такой преобразователь?

  9. #19
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    как купить такой преобразователь?
    Сделать заявку на почту hmi_kascada@mail.ru
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #20

    По умолчанию

    Сейчас задаёмся похожими вопросами.
    Чужой, а у Вас есть преобразователь USB->RS-485? Если есть, не могли бы Вы попробовать подключиться к ПЛК и опубликовать результат?

    rovki, осуществляется ли доставка в другие страны?
    Последний раз редактировалось КБА; 31.05.2017 в 08:34.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+android через modbus tcp
    от RZH в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 08:42
  2. Android и овен.
    от renatei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 22:09
  3. Android. WhatsApp классная прога !!! Так ли это ?
    от Евгений_Томск в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 00:48
  4. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 11:25
  5. ФОрмат файлов OPM-2
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:50

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •