Тема: СП307Р и ТРМ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию СП307Р и ТРМ

    Не судите строго если такие вопросы уже были, не нашёл при быстром просмотре на форуме.
    В общем СП307Р ModbusMaster опрашивает по PLCport (или Donlowd) несколько ТРМ с адресами 0,8,16,24...
    На ТРМ светодиоды RS моргают, а на панели всегда communicating бла-бла-бла

    И так и эдак пробовал всё одно и тоже.
    До этого на СП310Р делал с ТРМ136 всё работало (проект редактирован тот же), а тут ...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Вопрос снят 4х функция опрашивает. Я правда не догоняю вот этого
    Безымянный.png
    Это всегда так обозначалось? что 3x это 04, а 4х это 03?
    Последний раз редактировалось Андрей007; 11.08.2017 в 19:21.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей007 Посмотреть сообщение
    Вопрос снят 4х функция опрашивает. Я правда не догоняю вот этого
    Безымянный.png
    Это всегда так обозначалось? что 3x это 04, а 4х это 03?
    Все верно, исторически закрепилось такое "несовпадающее" обозначение.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    А ещё панель не хотела "0" адрес опрашивать
    Всё методом тыка ...

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей007 Посмотреть сообщение
    А ещё панель не хотела "0" адрес опрашивать
    Всё методом тыка ...
    Адрес 0 в Modbus зарезервирован для широковещательных рассылок и не должен задаваться устройствам сети.
    Чтобы не действовать "методом тыка" - предлагаю ознакомиться со спецификацией протокола: http://www.modbus.org/specs.php

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Подскажите про запись значений в ТРМ210 с панели СП310-Р.
    Использую блок "ввод данных" функция 4х и 2 регистр word.
    Читать-читает текущую уставку, а при записи выдаёт ошибку Communication PLC NoStation ...
    Звонил в техподдержку, скидывал им свой проект они пока тоже не знают.
    В течении телефонного разговора тоже не ответили в чём может быть дело.