Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: Получасовые профили мощности

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Дубна
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Норм. попробовал два прибора подключить. Получилось- настраивается быстрее чем читается "как настраивать". Все параметры ( токи напряжения, мощности и др.) со счетчика в Телемеханике показывает, но из энергоанализа профили, какие-то не такие , как надо, я бы даже сказал неправильные . что не так?

  2. #12
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Airh Посмотреть сообщение
    Норм. попробовал два прибора подключить. Получилось- настраивается быстрее чем читается "как настраивать". Все параметры ( токи напряжения, мощности и др.) со счетчика в Телемеханике показывает, но из энергоанализа профили, какие-то не такие , как надо, я бы даже сказал неправильные . что не так?
    Если читаете параметры измерений с прибора учета значит находитесь на правильном пути. Насколько я понял из вопроса - у Вас стоит демоверсия SCADA Телемеханика ЛАЙТ. В демоверсии есть только два ограничения :
    1. 2 часа непрерывного опроса на абсолютно любое количество тэгов(сигналов), с последующим ручным рестартом, если надо еще - этого времени вполне достаточно для проверки работоспособности и отладки создаваемого проекта.
    2. Как раз получасовые профили мощности с последующим отчетом по форме энергосбытовой компании, поскольку большинству заказчиков они нужны как раз для передачи а не анализа, то деморежим рандомно их искажает. Лечится путем приобретения лицензии на нужное количество приборов : http://www.owen.ru/catalog/20561258

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. показания мощности МЭ110-220.3М
    от NikolaevV в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 15:35
  2. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 05:53
  3. Измерение мощности...
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 13:13
  4. проблема с усилителем мощности EPA-M
    от alhoresm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 18:21
  5. измерение мощности на 2,4...8 кгц
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •