Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Юстировка входа ТРМ 201.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию Юстировка входа ТРМ 201.

    Добрый вечер. Подключил к ТРМ 201 датчик давления ПД 100 0-1,6 МПа 4-20 мА, согласно инструкции ПД. Выставил на ТРМ мин 0,000 и макс 1,600 значения, а на табло значение 1,472. Проверил датчик на Параграф PL-20. Датчик в норме. Проводится ли при производстве юстировка входа 4-20 мА ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Доброе утро. У меня была такая же фигня, при подключении датчика ПД100 через 100ом, поменял резистор на 50ом - все ок!
    Всем-73

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Спасибо , получилось.

Похожие темы

  1. Юстировка с помощью ПЛК.
    от 2345lug в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 23:29
  2. Юстировка и поверка ТРМ
    от Salex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 08:34
  3. трм151 юстировка
    от SladeXIV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 13:05