Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Нагрев БП120Б-Д9-24C на холостом ходу.

  1. #1

    По умолчанию Нагрев БП120Б-Д9-24C на холостом ходу.

    Здравствуйте!
    Купили 4 блока БП120Б-Д9-24C.
    У 2-х из них в простое радиатор холодный, у 3-го не более 40 градусов, у 4-го - около 50 градусов.
    Притом, 4-й имеет самый большой коэффициент пульсаций - около 500мВ при или без нагрузки.
    Блоки практически новые. Те, что греются, отработали часов 100 при токе всего 0.3А.

    Что для них является нормой? И что в них запаять, чтобы понизить уровень пульсаций?
    Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Измерить ESR электролитических конденсаторов фильтра, при необходимости заменить:-)

  3. #3

    По умолчанию

    Третий и особенно четвертый БП явно неисправны. Заменить их надо по гарантии.

  4. #4

    По умолчанию

    Вообщем, "подгорел" VT7 F3710Z таким образом, что не открывался полностью и из-за этого грелся в простое. Емкость нагрузки приближается к 10000мкФ (Jamicon WL).

  5. #5

    По умолчанию

    Это я к чему.
    U=24В будет заряжать 10000мкФ (указали в паспорте БП как максимальное) с Rвну=0.1Ом (а esr там не указали, у меня 2х220мкФ твердотельные+3300+4700 Jamicon WL, подключено проводом 4кв.мм.) 1 мс со стартовым током 240А, потом еще 4мс с меньшим, что выходит за рамки ОБР F3710Z. Были моменты, когда я подключал и отключал нагрузку часто с периодом пару секунд. От этого, видимо, и подгорело.
    Если сделать Rвну=0.2Ом, тогда все ОК. Стартовый ток 120А, время 2мс, дальше ток снизится и через 8мс кондер зарядится.
    Поискал по даташитам более мощную замену в плане пускового тока, оказалось не так просто. Все упирается в типоразмер to220. Подойдут IRF8010 и HUF75645P3 с натяжкой.
    Такой вот нюанс. А блочок хороший, понравился

  6. #6

    По умолчанию

    Ничего не понял. В БП120Б-Д9-24C что, стоит IRF3710Z? Что он там делает? Что за 10000мкФ? Откуда 240 А? Загадки какие-то.

Похожие темы

  1. ПИД и Индукционный нагрев
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 17:18
  2. равномерный нагрев как сделать
    от sij7 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:51
  3. нагрев по графику с коррекцией мощности
    от DTA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:01
  4. Приточки, режим - нагрев, охлаждение.
    от bura в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 10:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •