    Все привет.

    Вышел из строя комп, переношу мастер-скада проект взаимодействия с ПЛК-110 на другой комп.
    codesys установил, из кодесис связь с контроллером есть. OPC конфигуратор вроде настроил.

    Делаю экспорт проекта на старом компе, и импорт на новом.
    Проблема - при запуске проект не видит OPC сервер ( OPC Server for codesys v2.0 ).
    При этом, если я делаю поиск OPC сервера - он находится.
    Если я добавлю вновь найденый OPC сервер в проект, - он будет видится,
    но ОРС переменные добавятся в список с префиксом - PLC1::Имя переменной.
    Связи OPC переменных с проектом - ессно не подхватываются.

    Как быть? Переразносить все связи переменных? Их еще отследить все попробуй.

    Посоветуйте как быть. Переразводить связи - это весь проект перелопатить.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Думаю, что проблема одна и та же: http://www.owen.ru/forum/showthread....334#post248334

  3. #3

    По умолчанию

    Похоже. У меня Wdows 7.
    Такое ощущение что на новой машине OPC Server мастерскадой воспринимается как другой, отличный от того, который в проекте прописан.
    Что делать - не знаю. Единственный пока вариант это добавить вновь обнаруженй сервер и переразводить связи.

  4. #4

    По умолчанию

    Если у ОРС изменился GUID, то да, будет воспринимать по другому. Хотя это странно.
    Если передобавление ОРС сервера решает проблему, то можно вырезать все дерево объектов в буфер, удалить ОРС сервер, добавить переменные снова, а затем вставить дерево объектов - через окно восстановления внешних связей связи можно будет автоматически исправить (если ОРС будет иметь такое же имя, как и первый, то и исправлять ничего не нужно)
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    SCADAMaster спасибо, это облегчает ситуация, но не на 100%
    связи с объектами восстанавливаются, а вот связи с элементами мнемосхем остаются потеряными.
    Причем на основной мнемосхеме потерялись доже связи с элементами дерева объектов

  6. #6

    По умолчанию

    Если вырезать все объекты целиком, то не должны.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  2. скада компьютер+плк 110
    от славаолд в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 14:34
  3. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 17:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 18:19
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •