Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ 148 перерегулирование

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 148 перерегулирование

    Нужна помощь не удается настроить регулирование температуры. Есть 2 титановых емкости полностью закрытых от окр среды покрыты теплоизоляцией. Размер емкостей 1.5 литра. Жидкость вода. в каждый сосуд опущены термопреобразователи типа ТСМ 50м. Датчики опущены не в саму жидкость а через трубку. В каждой емкости нагреватели мощность каждого 1,2 КВт. датчики подключены на первый и второй вход ТРМ 148, с выхода на нагреватели. Устанавливаем нужную уставку 85 максимальное отклонение 5, запускаем автонастройку все проходит без ошибок, но почему то в режиме работы при запуске регулятор перегревает на 20 градусов, далее когда температура уже установитсярегулятор работает более менее нормально, но начальное ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ есть. Нагреватель почему то отключается уже при достижении уставки, Что может быть либо что то не то при настройке регулятора. Кстати подскажите что значит параметр "Уставка или начальное значение выходного сигнала" это в автоматической настройки регулятора. Может проблема в большой мощности 1,2 КВт нагревателей и маленькой замкнутой емкости 1,5 литра. и еще можно ли как то ограничить максимальную мощность выходного сигнала на нагреватель тем самым снизив инерционность. И еще выходного элемента тоже необходима у моего регулятора все выходы дискретного типа это зависит от модели прибора? Прикладываю скрины с настройками регулятора в программе конфигуратор и файл конфигурации Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный1.jpg 
Просмотров:	169 
Размер:	279.7 Кб 
ID:	31266Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный2.jpg 
Просмотров:	152 
Размер:	277.0 Кб 
ID:	31267Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный3.jpg 
Просмотров:	160 
Размер:	243.8 Кб 
ID:	31268
    Последний раз редактировалось Gordan007; 20.05.2017 в 12:11.

  2. #2

    По умолчанию

    Мощность ТЭН явно не соразмерна объему, но можно попробовать в ручную подобрать коэффициенты ПИД-регулятора.

  3. #3

    По умолчанию

    Подскажите что значит параметр "Уставка или начальное значение выходного сигнала" это в автоматической настройки регулятора. И как можно ограничить мощность нагревателей?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    клавиша F1 вызов справкиНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	148.JPG 
Просмотров:	146 
Размер:	82.8 Кб 
ID:	31288

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •