Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Опрос электросчетчика энергомера CE301

  1. #1

    По умолчанию Опрос электросчетчика энергомера CE301

    Добрый день! Подключил к ПЛК323-ТЛ электросчетчик CE301 по RS-485. Воспользовался готовым протоколом обмена, который имеется в системе EnLogic скады Телемеханики Лайт. Но считываются почему то только основные параметры сети, данных по тарифам и профилю мощности нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте. убедитесь, что выбраны нужные параметры в протоколе Энергомера2017-05-16_092340.png, так же для работы с профилями нужно добавить в протоколы обмена из группы "специальные" - "Архив УСПД" со всеми каналами, задать глубину хранения профилей и глубину вычитывания.

  3. #3

    По умолчанию

    Параметры правильные вроде задал, архив УСПД добавил. Посмотрите пожалуйста скрины. Кроме того, при опросе счетчик выдает ошибку: Err 12 "Неподдерживаемый параметр"
    Изображения Изображения

  4. #4
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Посмотрите в тарифах, есть ли там А+?
    профили сейчас складывает и обрабатывает модуль Энергоанализ (входит в состав программного обеспечения). Нужно добавить объект учета и точку учета в Энергоанализе и выполнить опрос.
    Забыл уточнить, вы опрашиваете счетчик по COM порту? или через ПЛК?

  5. #5

    По умолчанию

    Опрашиваю через ПЛК323-ТЛ

  6. #6
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Тогда нужно в энергоанализе перейти в режим редактирования F6 и добавить структурный объект, указать в качестве коммуникатора УСПД ОВЕН и указать канал связи, нажать кнопку автоматический поиск точек учета, далее нужно выйти из режима редактирования и опросить точку.

  7. #7

    По умолчанию

    При добавлении точки учета в Энергоанализе выскакивает ошибка и происходит закрытие приложения. На всякий случай приложил проект
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  8. #8
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    убедитесь что у Вас последняя версия 1.1.6 Телемеханики ЛАЙТ http://www.owen.ru/catalog/44039026
    попробуйте добавить счетчик Энергомеры не через автопоиск, а добавив "точку учета внутри объекта"2017-06-07_083213.png после заполнения информации о счетчике приступить сразу к опросу УСПД

  9. #9

    По умолчанию

    Добавить "точку учета внутри объекта" не получается, данный чекбокс отлючен. Это может быть связано с демоверсией?
    Изображения Изображения

  10. #10
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Нужно добавлять "внутрь" Объекта учета. на скриншоте у меня в левой (древовидной области экрана) объект учета - ОВЕН ПЛК-323.ТЛ, -выделяю его мышью, и добавляю уже точку учета 2017-06-07_153947.png

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК и счетчики Энергомера
    от Kostic77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2022, 11:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 17:34
  3. Ekon134 и счетчик энергомера
    от sergeys в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 12:48
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 09:30
  5. ОПРОС
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •