    Уважаемая техподдержка, по прошествии трех суток ни текущих, ни архивных показаний электроэнергии нет.

  2. #22
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    добрый день, скачайте по ссылке обновление версии исполнительной системы ПЛК: https://cloud.mail.ru/public/KTDi/uzVZtn3KP
    и обновите ее (установите соединение с ПЛК из модуля "Контроллеры", перейдите на вкладку "Контроллеры" нажмите на "корзинку", выберите прошивку в разрешении .tar и нажмите зеленую стрелку, введите пароль третьего уровня безопасности и дождитесь окончания загрузки Снимок.PNG

  3. #23

    По умолчанию

    После обновления исполнительной системы нужно опять сутки ждать? Пока никаких изменений я не заметил

  4. #24
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    пришлите, пожалуйста, еще раз лог опроса из папки диспатчер

  5. #25

    По умолчанию

    Вот пара логов
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Logs.rar (3.3 Кб, Просмотров: 7)

  6. #26
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    опрашиваемый прибор СЕ301 настроен заводской программой админ тулс работать с интервалом усреднения 60минут, нужно его перенастроить на интервал усреднения 30 минут.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2016
    Адрес
    ИЖЕВСК
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Комрады, добрый день, такой вопрос:
    на один COM порт ПЛК323-ТЛ повесил 2 модуля, канал связи Modbus rtu (один из модулей с дискретным управлением) и на этот же порт повесил счетчик Энергомеры (с архивом успд и чтением всех параметров), так вот когда я опрашиваю все три прибора, задержка при дискретном управлении составляет 5-7 секунд, если убираю из опроса Энергомеру, то все работает быстро (логика управления дискретами через фбд в плк), собственно вопрос это нормально? и это связано с тем что у энергомеры все же не "чистый" Modbus и получается на одном порте 2 разных протокола? или все же не должно такого быть и управление не должно быть настолько долгим?

  8. #28
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gost_u Посмотреть сообщение
    Комрады, добрый день, такой вопрос:
    на один COM порт ПЛК323-ТЛ повесил 2 модуля, канал связи Modbus rtu (один из модулей с дискретным управлением) и на этот же порт повесил счетчик Энергомеры (с архивом успд и чтением всех параметров), так вот когда я опрашиваю все три прибора, задержка при дискретном управлении составляет 5-7 секунд, если убираю из опроса Энергомеру, то все работает быстро (логика управления дискретами через фбд в плк), собственно вопрос это нормально? и это связано с тем что у энергомеры все же не "чистый" Modbus и получается на одном порте 2 разных протокола? или все же не должно такого быть и управление не должно быть настолько долгим?
    Добрый день!
    Это нормально, так должно быть. Протоколы работают по очереди. Протокол Энергомеры довольно медленный, опрос одного счетчика вполне может занимать 5 сек.
    Поэтому протокол Модбас стоит в очереди и ждет.
    Запомните - если надо быстрое управление, то вешать на общий луч ничего лишнего нельзя.
    Такой же эффект будет, если опрашиваешь только Модбас модули, и при этом один модуль отвалился.
    Таймаут ожидания в 1 сек, 2 повторных попытки - все это даст тоже задержку в 3 сек.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПЛК и счетчики Энергомера
    от Kostic77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2022, 11:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 17:34
  3. Ekon134 и счетчик энергомера
    от sergeys в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 12:48
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 09:30
  5. ОПРОС
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •