Тема: минимальное напряжение на ПР110 24

  1. #11

    По умолчанию

    Чем гадать, не проще ли попробовать? Во всяком случае, вольт 27 вы получите. А 2500 мкФ в природе не бывает.

  2. #12

    По умолчанию

    Не придется-ли туда еще дроссель ставить?

  3. #13

    По умолчанию

    Это ещё зачем?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    я не проверял на какой напруге будет еще работать. Вскрывайте, смотрите тип установленных выходных реле, проверяйте по даташитам.
    ПР110 где-то от 16В работал, мог включать реле.

    А уж ПР200 проверить раз плюнуть, зажмите ALT, если своих экранов нет и все увидите и входы он воспринимает или нет, и так далее.

    Входы от 8,6 вольт уже воспринимают логическую 1. Вся проблема в выходах, так как реле 24В.

  5. #15

    По умолчанию

    Конденсатор после моста решил проблему, хотя напряжение поднялось до критических? 34 вольт.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Конденсатор после моста решил проблему, хотя напряжение поднялось до критических? 34 вольт.
    Вам обязательно надо спалить парочку ПР, чтобы купить нормальный БП???
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вам обязательно надо спалить парочку ПР, чтобы купить нормальный БП???
    Просто вчера после транса 22В, сегодня 24В.
    Я и не собирался палить. А что у меня может сгореть? У меня нагрузка до 20 А (соленоиды) мне дешевле транс поставить.
    Лучше скажите как стабилизировать то, что приходит на питание ПР, я так понимаю, что входы\выходы можно и 34 В питать? не должно ведь сгореть вроде.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    да чего уж там, все 220 на него и переменки, не должно же сгореть, не 6 кВ все таки....

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    да чего уж там, все 220 на него и переменки, не должно же сгореть, не 6 кВ все таки....
    Счет за ПР вам выставлять потом?
    Если серьезно, что можно сделать не покупая БП?

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    Если вы поставили мост и кондер, то добавить хотя бы линейный преобразователь КРЕН, проверив по даташиту входное напряжение. Не забыть какой-никакой радиатор

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Отрицательное напряжение
    от vodav в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:56
  2. Минимальное время цикла работы ПЛК
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 18:27
  3. КМС-1Ф напряжение до 40 В
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 13:48
  4. минимальное коммутируемое напряжение ттр
    от Сергей Контуров в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:33
  5. плк-110 максимальное напряжение
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •