Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Управление приточной системой

  1. #1

    По умолчанию Управление приточной системой

    Всем здравствуйте !

    У меня появилась задача по управлению одной приточной системой на 5 помещений независимо с управлением мощности и 4 заслонками

    1.Запуск приточной системой с 5 рабочих мест, с открытием заслонок в том помещении где включили, кроме одного
    2.Вход 0-10 в. от контролера вентиляции может меняться от основного контролера приточки, выходной сигнал должен быть завязан на него
    3.Контроль и управление 4 заслонками вентиляции
    4.Выход 0-10 .в с регулированием уровня сигнала в зависимости от количества открытых заслонок с увеличением или уменьшением на 20%.
    5.При всех закрытых заслонках выход 20%. есть еще пятое помещение

    Подскажите откуда начинать и куда двигаться
    Сын у меня занимается программированием ,но еще не освоился накидал начало но потом все встало при изменении входного сигнала уходит в минус управление
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Могу помочь с программой.
    Пишите в личку, договоримся.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь70 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте !

    У меня появилась задача по управлению одной приточной системой на 5 помещений независимо с управлением мощности и 4 заслонками

    1.Запуск приточной системой с 5 рабочих мест, с открытием заслонок в том помещении где включили, кроме одного
    2.Вход 0-10 в. от контролера вентиляции может меняться от основного контролера приточки, выходной сигнал должен быть завязан на него
    3.Контроль и управление 4 заслонками вентиляции
    4.Выход 0-10 .в с регулированием уровня сигнала в зависимости от количества открытых заслонок с увеличением или уменьшением на 20%.
    5.При всех закрытых заслонках выход 20%. есть еще пятое помещение

    Подскажите откуда начинать и куда двигаться
    Сын у меня занимается программированием ,но еще не освоился накидал начало но потом все встало при изменении входного сигнала уходит в минус управление
    Так как не совсем понял ваше ТЗ, поэтому поправил вашу программу. Посмотрите, может устроит вас.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.05.2017 в 21:56.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Извините, почему то сразу не прикрепилась, прикрепил сейчас.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо Я у вас взял алгоритм и переписал все на макросы
    но у меня загвоздка с ПИД регулятором я не могу добиться регулировки по выходу АО 1 0-100(0-10в)
    и мне нужна зависимость от входного сигнала 0-10в
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl pritok.owl (2.74 Мб, Просмотров: 25)

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. На Выходе ПИД значения должны меняться от 0 до 1 (не от 0 до 100). А сам выход уже интерпретирует в сигнал 0-10В или 4-20мА в зависимости от заказанного типа выхода.
    И кстати у Вас не заданы коэффициенты ПИД в свойствах блока.
    С уважением
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь70 Посмотреть сообщение
    Спасибо Я у вас взял алгоритм и переписал все на макросы
    но у меня загвоздка с ПИД регулятором я не могу добиться регулировки по выходу АО 1 0-100(0-10в)
    и мне нужна зависимость от входного сигнала 0-10в
    Вы случайно не попутали Pv и Sp?

    ПИД-регулятор.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Менял местами не могу понять алгоритм его работы

  9. #9
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь70 Посмотреть сообщение
    Менял местами не могу понять алгоритм его работы
    Единицы измерения, уставки SP и измеряемой переменной PV, должны быть одинаковыми, а у вас одна переменная "Мощность" в %-ах, а вторая вообще не известно в чём измеряется. Если меняете мощность вентилятора, то ПИД регулятор вообще не нужен.

  10. #10

    По умолчанию

    Я хотел выходной сигнал от основной приточки к частотному регулятору вентилятора , регулировать в процентах в зависимости от количества открытых заслонок.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  2. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  3. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
  4. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 01:36
  5. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •