  1. #1

    По умолчанию минимальное напряжение на ПР110 24

    Здравствуйте!
    Столкнулся с проблемой - похоже не хватает напряжения питания ПР110 24.
    Входы загораются, но выходы не работают.
    Напряжение питания после транса 22 VAC, после моста 21.4 VDC
    Как поднять напряжение после транса или моста?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    Оно должно от вольт 18 уже работать... ну а если очень надо, то DC-DC преобразователь повышающий.

  3. #3

    По умолчанию

    Надо еще посмотреть мощность на вторичке

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Напряжение питания после транса 22 VAC, после моста 21.4 VDC
    Как поднять напряжение после транса или моста?
    А вы уверены, что VDC? У вас там конденсатор фильтра, видимо, отсутствует напрочь, иначе такого напряжения после моста быть не может. На корень из двух надо умножить, за вычетом пары вольт на падение на диодах.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А вы уверены, что VDC? У вас там конденсатор фильтра, видимо, отсутствует напрочь, иначе такого напряжения после моста быть не может. На корень из двух надо умножить, за вычетом пары вольт на падение на диодах.
    Кондера нет, какой по емкости\мощности нужен чтоб отфильтровать?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Надо еще посмотреть мощность на вторичке
    Что значит мощность на вторичке? транс 1кВт.
    Почему может не работать ПР?
    от 24В с ПЛК110 работает, но мощность блока питания ПЛК110 мала для моих задач.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Кондера нет, какой по емкости\мощности нужен чтоб отфильтровать?
    Кашу маслом не испортишь, ставьте минимум 2200 мкФ х 35В. А лучше 4700Х50. Плюс с минусом не перепутайте.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Кашу маслом не испортишь, ставьте минимум 2200 мкФ х 35В. А лучше 4700Х50. Плюс с минусом не перепутайте.
    ОК. подберу\поставлю.
    Хочется понять отчего же ПР не работает. Из за малого напряжения?(товарищ выше писал, что от 18 вольт работает) или же из за пульсаций напряжения?
    И будет ли работать после установки кондера?
    Входы на ПР зажигаются - выходы(по программе) не работают
    Последний раз редактировалось werg; 16.05.2017 в 08:32.

  9. #9

    По умолчанию

    Одних только пульсаций достаточно, чтобы не работало. А светодиодам на входах, скорее всего, вообще не требуется, чтобы ПР запускалось, им достаточно хоть какого-нибудь питания и входного сигнала.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Одних только пульсаций достаточно, чтобы не работало. А светодиодам на входах, скорее всего, вообще не требуется, чтобы ПР запускалось, им достаточно хоть какого-нибудь питания и входного сигнала.
    Спасибо. В общем кондер 2200-2500 мкф на 35-50Вольт решит проблему?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Отрицательное напряжение
    от vodav в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:56
  2. Минимальное время цикла работы ПЛК
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 18:27
  3. КМС-1Ф напряжение до 40 В
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 13:48
  4. минимальное коммутируемое напряжение ттр
    от Сергей Контуров в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:33
  5. плк-110 максимальное напряжение
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •