Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 58 из 58

Тема: Расходомер с датчиком холла + ПР 200 + СП310

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот посмотрите что вырисовывается:

    Вложение 31210

    При других равных условиях, должно получиться при работе раз в 10 точнее, если цикл программы укладывается в 1 мс, лучше с Вашими настройками генератора импульсов и соответствующих связанных с этим констант!

    А там и настройки ПИД-регулятора влияют, но уже более-менее работает! Или Вы горизонтальной линии ждали?!
    Если показания скачут, можно сгладить, как-то так:

    Вложение 31221

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=2
    Я доволен работой расходомера. Проливка расходомера показала 1050 импульсов на литр. Оставил работать на ночь.
    Утром проверю заданный с фактическим. Забыл сказать что расходомер шестеренчатый.
    Главное чтоб не заклинил.

  2. #52
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Прокопенко Посмотреть сообщение
    Я доволен работой расходомера. Проливка расходомера показала 1050 импульсов на литр. Оставил работать на ночь.
    Утром проверю заданный с фактическим. Забыл сказать что расходомер шестеренчатый.
    Главное чтоб не заклинил.
    Я рад за Вас! Если не секрет, что у вас расходуется 5 литров в час? Наверно какой-то полив?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #53

    По умолчанию

    Вода для приготовления субстанции раствора с 96.6 до 95-95.5 % в потоке , расход будет от 2 до 16 л/ч воды.
    Соотношение дозирования воды в субстанцию раствор 1/100
    Последний раз редактировалось Виталий Прокопенко; 18.05.2017 в 18:21.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я рад за Вас! Если не секрет, что у вас расходуется 5 литров в час? Наверно какой-то полив?
    P70519-113723.jpg

    Настроил электро пневматический позиционер, и вот что получилось

  5. #55
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Прокопенко Посмотреть сообщение
    P70519-113723.jpg

    Настроил электро пневматический позиционер, и вот что получилось
    Клапан зачем такой "замороченный"? Насколько известно пневмопривод выигрывает по быстродействию?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Клапан зачем такой "замороченный"? Насколько известно пневмопривод выигрывает по быстродействию?!
    Нужно было Ex исполнение .

  7. #57

    По умолчанию

    У пнемопривода много своих плюсов и минусов. А по поводу быстродействия сравнить не с чем. Скорость полного открытия данного клапан не более двух секунд.

  8. #58
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Прокопенко Посмотреть сообщение
    Нужно было Ex исполнение .
    А электроприводов взрывозащищённого исполнения не бывает?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    от dizpers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 21:05
  2. трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    от xa-xa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 09:36
  3. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 00:00
  4. МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА
    от Flomaster в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 17:38