Тема: ТРМ 138 как запрограмировать

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 138 как запрограмировать

    Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли запрограммировать ТРМ 138 по такой схеме, если можно то как
    1.При включении прибора, первый датчик определяет температуру окружающего воздуха, дает команду на включение остальных 7 датчиков и соответственно исполнителей (кабелей для прогрева через электромагнитное реле) прогрев на 10 градусов выше окружающей среды.
    2. При выходе на рабочую температуру нужен нагрев по 5 градусов в час до температуры 50 градусов.
    Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Прибор ТРМ138- это восемь независимых позиционных (не ПИД) регуляторов, которые программно между собой никак не связаны, а вот если добавить в связку по RS485 к ТРМ138 любой плк (например плк100), то можно постараться что-то сделать, если качество регулирования устроит, но это мое мнение..

  3. #3

    По умолчанию

    А ТРМ138 уже имеется? Если нет, то для выполнения этой задачи логичнее использовать ПР200. Правда, там 8 датчиков температуры не подключить - нужен модуль аналогового ввода МВ110-8А, например.
    Любой приказ, который может быть неправильно понят, понимается неправильно (с) /Армейская максима/

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Прибор ТРМ138- это восемь независимых позиционных (не ПИД) регуляторов, которые программно между собой никак не связаны, а вот если добавить в связку по RS485 к ТРМ138 любой плк (например плк100), то можно постараться что-то сделать, если качество регулирования устроит, но это мое мнение..
    Или просто взять ПЛК73.

  5. #5

    По умолчанию

    Трм уже имеются и работают по не понятной схеме, возможно я не правильно написал тз, но это со слов заказчика
    По логике трм138 не возможно запрограммировать по такой схеме
    Последний раз редактировалось Дмитрий Р.; 11.05.2017 в 09:15.

  6. #6

    По умолчанию

    Как и писал alex55 - прибор имеет несколько схем. В Вашем случае будет схема, где 8 независимых контуров. То-есть 8 независимых входов - измерителей - выходов. 7 из которых будут управлять нагревом кабеля. А первый просто отслеживать состояние окружающего воздуха. Он не сможет давать команду на включение других датчиков. Максимум можно собрать схемы "и" из выходов: первого и каждого последующего выхода, чтобы отсекать работу выходов контуров нагрева кабеля при определенной температуре воздуха.
    Управлять же нагревом плавно, +5 градусов в час невозможно. Прибор не имеет такой логики.

  7. #7

    По умолчанию

    плк73 попробуйте, для малых систем автоматизации по моему мнению просто великолепное устройство