Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
гидрострелка в частном доме 300 лет не нужна... достаточно просто насосов или кольца. Ну если конечно там у автора нет бассейна
Ага, и в итоге получаем:
Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
Как то так. Сделал управление трехходовыми по контурам-батареи, ТП, баня, ГВС. 4 контура параллельных получается-при увеличении температуры одного , температура падает в другом, - релюшки постоянно щелкают, пытаясь выйти на задание. Иногда получается, как правило нет. Либо надо ставить клапана с аналоговым управлением, либо изобретать какой то 4-х канальный взаимозависимый ПИД-алгоритм
И причем тут бассейн?
Схему бы, насосов и просто кольца. Интересно посмотреть.


Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
В правильной системе должно быть нулевое сопротивление в первичном кольце, что бы насосы не оказывали влияния друг на друга. А уж гидрострелка это будет, первично-вторичные кольца (что по сути частный случай гидрострелки) не важно. Можно и без участка собрать, но тогда насосы надо четко подбирать по расходно-напорной характеристике...
Должно и надо.
Кто-то считает гидравлику? (Не спорю, есть те, кто считает)
Но в 99% - у соседа работает, и у меня будет.
А диаметр труб, характеристики насосов - по боку.