Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73

Тема: ОВЕН ПЛК управление теплым полом

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Намешали - согласен. Но все таки 1 привод (0-10 вольт к примеру), 1 насос на 1 коллектор. Регулирование по температуре подачи. Зависимость регулирования - погодозависимая, с возможностью коррекции. Конечно если есть возможность можно и датчик температуры в помещение поставить. Насчет инерции: в плане отдачи тепла из коллектора ее в принципе нет, а вот в плане изменения температуры непосредсвенно пола, да тут дольше и намного.

    А вдруг )))
    Вышло солнышко - в комнате на южной стороне стало заметно теплее, а на северной осталось так же.
    А коллектор у нас один на весь этаж.

    А у кого то, узбеки навертели контуры по 200м 16 трубой. В итоге подача 50, обратка дай бог 30.
    А кто то идет по модной тенденции и делает отопление лишь теплыми полами.
    Когда все рассчитано - проблем вроде и нет, но мы живем в России, и узбеков у нас хватает
    Как итог - дома дубак, а на пол не наступить - ходишь в тапках
    Регулируй, не регулируй, толку не будет.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2016
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    видел, щупал и настраивал два варианта ТП в солидных загородных домах году так в 2012.
    Отопление только ТП.

    У одного комнатные контроллеры с датчиком Т воздуха regin regio и на каждый контур трёхходовой с приводом esbe + насос. Отлично работает. Но слышно урчание приводов в котельной.

    У другого большуший коллектор ТП с бошками нормальнозакрытими и регуляторы электрического тёплого пола (в подрозетник) с датчиком Т пола и Т воздуха. Работают прекрасно и неслышно. Нареканий не было за несколько лет, кроме замены двух погибших бошек. В том же доме приточка с приводами на каждую комнату и частотник, который по количеству комнат производительность даёт.

    Так что не переживайте, работать может что угодно, главное, чтоб по производительности подходило, а это уже расчёт теплотехника. Делай по чертежу и не будет пи.....жу.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Три года уже живу с теплыми полами(и батареями). Регулировка ТП только по подаче трехходовым(макс 40 гр.С). Гребенкой вручную настроил оптимальную температуру для каждого контура. Для дальнего на максимум, для ближнего(где общая подача) на минимум, остальные примерно в среднее , плюс/минус. В зависимости от назначения помещения-кухня, коридор, вх. группа побольше, детская тож, спальня, кабинет, гостиная поменьше. Задаю только общую подачу. Контура ТП же параллельные, в одном увеличишь, в другом понизится. Контроллер с ума сойдет, или клапана регулировочные сотрет в порошок бесконечными юзаниями.
    Система ужасно инерционная. Можно утром отключить, вечером включить , или наоборот. Спать с теплым полом невозможно, душно. Бывает на ночь совсем отключаю. Если не -20... на улице.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Три года уже живу с теплыми полами(и батареями). Регулировка ТП только по подаче трехходовым(макс 40 гр.С). Гребенкой вручную настроил оптимальную температуру для каждого контура. Для дальнего на максимум, для ближнего(где общая подача) на минимум, остальные примерно в среднее , плюс/минус. В зависимости от назначения помещения-кухня, коридор, вх. группа побольше, детская тож, спальня, кабинет, гостиная поменьше. Задаю только общую подачу. Контура ТП же параллельные, в одном увеличишь, в другом понизится. Контроллер с ума сойдет, или клапана регулировочные сотрет в порошок бесконечными юзаниями.
    Система ужасно инерционная. Можно утром отключить, вечером включить , или наоборот. Спать с теплым полом невозможно, душно. Бывает на ночь совсем отключаю. Если не -20... на улице.
    Это не автоматизация, а одно название.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    а там и не надо много, да собственно и нечего там автоматизировать если система сделана правильно.

    з.ы. у меня ТП холодные и ходить надо в тапочках, потому что гонять котел по Т воды сильно расточительно если в помещении выставленные 23гр. а топишься соляркой

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Это не автоматизация, а одно название.
    Как то так. Сделал управление трехходовыми по контурам-батареи, ТП, баня, ГВС. 4 контура параллельных получается-при увеличении температуры одного , температура падает в другом, - релюшки постоянно щелкают, пытаясь выйти на задание. Иногда получается, как правило нет. Либо надо ставить клапана с аналоговым управлением, либо изобретать какой то 4-х канальный взаимозависимый ПИД-алгоритм

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Как то так. Сделал управление трехходовыми по контурам-батареи, ТП, баня, ГВС. 4 контура параллельных получается-при увеличении температуры одного , температура падает в другом, - релюшки постоянно щелкают, пытаясь выйти на задание. Иногда получается, как правило нет. Либо надо ставить клапана с аналоговым управлением, либо изобретать какой то 4-х канальный взаимозависимый ПИД-алгоритм
    Тут проблема скорее всего с самой топологией построения отопления (насосы влияют друг на друга чего быть в принципе не должно)

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Как то так. Сделал управление трехходовыми по контурам-батареи, ТП, баня, ГВС. 4 контура параллельных получается-при увеличении температуры одного , температура падает в другом, - релюшки постоянно щелкают, пытаясь выйти на задание. Иногда получается, как правило нет. Либо надо ставить клапана с аналоговым управлением, либо изобретать какой то 4-х канальный взаимозависимый ПИД-алгоритм
    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Тут проблема скорее всего с самой топологией построения отопления (насосы влияют друг на друга чего быть в принципе не должно)
    Скорее всего отсутствует гидрострелка. И попытка сделать все на коллекторе.
    В правильной системе - котел на выходе дает чуть больше самого горячего контура - и всем все хватает. (При условии правильной гидравлики)

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    гидрострелка в частном доме 300 лет не нужна... достаточно просто насосов или кольца. Ну если конечно там у автора нет бассейна

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Скорее всего отсутствует гидрострелка. И попытка сделать все на коллекторе.
    В правильной системе - котел на выходе дает чуть больше самого горячего контура - и всем все хватает. (При условии правильной гидравлики)
    В правильной системе должно быть нулевое сопротивление в первичном кольце, что бы насосы не оказывали влияния друг на друга. А уж гидрострелка это будет, первично-вторичные кольца (что по сути частный случай гидрострелки) не важно. Можно и без участка собрать, но тогда насосы надо четко подбирать по расходно-напорной характеристике...

Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22

Ваши права