Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПР200 Сброс счетчика при смене суток.

  1. #1

    По умолчанию ПР200 Сброс счетчика при смене суток.

    Может быть у кого то была подобная задача, которую вы решили?
    Необходимо считать сколько раз отработала рецептура. Сосчитать проблем нет, но не могу придумать как сбрасывать это значение.
    Нужно хранить это значение до конца рабочего дня который может настать как в 17.00 так и в 23.00, когда работа начнется тоже не известно. Напряжение на ночь и праздники отключается.
    Логично что сбрасываем счетчик при изменении переменной "дата" относительно какого то прошлого значения.

  2. #2

    По умолчанию

    А можно поставить True -> r_trig -> move "Дата" в энергонезависимую переменную, потом сравнивать с "Дата" и если не равно то сбрасывать счетчик. Будет ли это работать? Получается перезапись будет при включении.

  3. #3

    По умолчанию

    Сначала написал, потом подумал. Сперва нужно сравнить потом перезаписать энергонезависимую. Проверить пока не могу на компьютере linux.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nukuta Посмотреть сообщение
    Сначала написал, потом подумал. Сперва нужно сравнить потом перезаписать энергонезависимую. Проверить пока не могу на компьютере linux.
    Всё гораздо проще, ни каких сравнений и энергонезависимых переменных, в момент смены даты, обнуляете счётчик и всё.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Так у него в это время ПР может быть обесточено! Но проблема решаемая!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так у него в это время ПР может быть обесточено! Но проблема решаемая!
    Это не проблема, так как при обесточивании, счётчик и так сбросится.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Это не проблема, так как при обесточивании, счётчик и так сбросится.
    Тогда получается полное отсутствие проблемы, если ПР на ночь выключается, сделать счётчик не энергонезависимым и всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда получается полное отсутствие проблемы, если ПР на ночь выключается, сделать счётчик не энергонезависимым и всё!
    Да, но проблема может возникнуть при отключении питания в течении дня, я бы сохранял еще и номер дня, а после включения проверял, если номер дня не равен сохраненному, обнулил бы счетчик и перезаписал номер дня.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Да, но проблема может возникнуть при отключении питания в течении дня, я бы сохранял еще и номер дня, а после включения проверял, если номер дня не равен сохраненному, обнулил бы счетчик и перезаписал номер дня.
    Наверно так лучше, тогда счётчик делаем энергонезависимым в другую, тоже энергонезависимую переменную пишем число месяца, например раз в минуту(на 30 секунде) при включение если числа не равны, сбрасываем счётчик, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2017 в 17:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Наверно так лучше, тогда счётчик делаем энергонезависимым в другую, тоже энергонезависимую переменную пишем число месяца, например раз в минуту(на 30 секунде) при включение если числа не равны, сбрасываем счётчик, всё!
    А зачем дату писать раз в минуту? Достаточно при пропадании питания писать, а при включении питания сравнивать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс счетчика МДВВ
    от Скаут в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 08:15
  2. ПЛК 100 и МВ110-16ДН Сброс счетчика
    от Malyshevsergey в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 11:45
  3. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  4. Сброс счетчика
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:30
  5. Програмный сброс счетчика СИ8
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •