    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А зачем дату писать раз в минуту? Достаточно при пропадании питания писать, а при включении питания сравнивать.
    Вдруг забудут выключить на ночь или заработаются без праздников и выходных в 3 смены, короче прибор должен работать не только в "ненормальных" условиях, но и в нормальных! Условия, что в день по нескольку раз выключается тоже не было! Лучше наверно писать при включении после сравнения и при смене дня!
    Вот мой вариант:

    Сброс_1.PNG

    На всякий случай таймер поставил, вдруг при включении какие переходные процессы?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.05.2017 в 05:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо, сделал по вашему образцу.
    А чем не нормален режим, что прибор периодически отключают?
    Программируемое реле само по себе отличное, большой вычислительный потенциал, аналоговые входы/выходы, дисплей, размер, цена... Но вот среда программирования ((( Даже когда понимаешь как решить ту или иную задачу нужно еще придумать как сделать это в Owen logic

  3. #13
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nukuta Посмотреть сообщение
    ...Программируемое реле само по себе отличное, большой вычислительный потенциал, аналоговые входы/выходы, дисплей, размер, цена... Но вот среда программирования ((( Даже когда понимаешь как решить ту или иную задачу нужно еще придумать как сделать это в Owen logic
    Если вы знаете схемотехнику и булеву алгебру, то ничего придумывать как сделать это в Owen logic, не нужно. Просто рисуете "картину", как художник и всё.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Если вы знаете схемотехнику и булеву алгебру, то ничего придумывать как сделать это в Owen logic, не нужно. Просто рисуете "картину", как художник и всё.
    Я в нескольких проектах искал команду "Move" нужно было переход условный сделать, решал проблему в обход. Потом на форуме увидел, что это делают командой "Sel"
    Вот в формате ПР110 среда меня устраивает там само железо не даст сделать что то сложное. А в 200 вроде и мощь но работать не удобно. Но я все равно благодарен компании за их разработку, для мелких проектов и не очень щедрых заказчиков самое то. На дисплее написал, светодиодами поморгал, цену сказал, заказчик сразу готов поменять и без того рабочее на новое.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Я в нескольких проектах искал команду "Move" нужно было переход условный сделать, решал проблему в обход. Потом на форуме увидел, что это делают командой "Sel"
    А для булевых переменных командой "AND".

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Сброс счетчика МДВВ
    от Скаут в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 08:15
  2. ПЛК 100 и МВ110-16ДН Сброс счетчика
    от Malyshevsergey в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 11:45
  3. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  4. Сброс счетчика
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:30
  5. Програмный сброс счетчика СИ8
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •