Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Зависимость частоты вращения вала двигателя от уровня напряжения питающей сети

  1. #1

    По умолчанию Зависимость частоты вращения вала двигателя от уровня напряжения питающей сети

    Добрый день

    Используем ПЧВ101 в векторном режиме и столкнулись с таким неприятным моментом. При колебании напряжения питающей сети в допустимых пределах на глаз заметно изменение частоты вращения вала двигателя. Задание частоты и момент сопротивления на валу двигателя при этом постоянны.

    В чем может быть причина ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 09.05.2017 в 16:42.

  2. #2

    По умолчанию

    Вы описали слишком общими словами - на глаз, в допустимых пределах...
    На глаз, это как - по дисплею, по вращению вала, а может быть, на слух? В каких пределах?
    Задание постоянно - в том смысле, что вы его не меняете? Или по прибору объективного контроля (вольтметру, амперметру)? Что является источником задания? Может быть, например, потенциометр, запитанный от нестбилизированого источника питания? А может - клавиатура ЧП.
    Если единственный дестабилизирующий фактор - напряжение питания, то либо ЧП неисправен, либо он - дерьмо.

  3. #3

    По умолчанию

    Согласно ГОСТ 32144-2013 предельные отклонения не должны превышать 10% от номинального значения напряжения. Задание частоты передается по сети RS-485 от ПЛК (задание в программе не меняется !!!). Единственный дестабилизирующий фактор - это напряжение питающей сети. То, что частота на выходе ПЧ "гуляет" при колебаниях сетевого напряжения заметно по изменению режима работы механизмов на слух и на глаз без всяких приборов.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 09.05.2017 в 17:12.

  4. #4

    По умолчанию

    У ЧП есть клеммы 24В? Можете измерить напряжение на них при колебаниях сети?
    А то у меня было как-то подобное явление в тиристорном электроприводе. Источник опорного напряжения в нем питался от отдельной обмотки трансформатора, и представлял из себя простейший параметрический стабилизатор на стабилитроне с резистором. Там высох электролитический конденсатор, и проявилось это в плавании скорости, что нарушало синхронизацию с остальными приводами. Причем проявлялось это в нерабочее время, в вечернюю смену. Проанализировав, что в это время зимой наибольшая просадка сети, стало ясно, где рыть. Смоделировать это сложновато, не запитаешь же трехфазный 200-амперный привод от ЛАТРа.

  5. #5

    По умолчанию

    ЧП в скалярном или векторном режиме?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    ЧП в скалярном или векторном режиме?
    В векторном.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ПЧ выдает напряжение на выходе не выше, чем получает на входе.
    Ограничьте максимальное выходное напряжение, до минимального входного при колебаниях.
    Также частично поможет сгладить мощный входной фильтр.
    А так все верно Р=I*U

  8. #8

    По умолчанию

    скорее всего не выполнено сопряжение ПЧ с двигателем по параметрам. Проверить правильность ввода констант и выполнить автонастройку ПЧ на двигатель. Колебания от входного напряжения могут проявиться ну уж при очень глубоких просадках...

Похожие темы

  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 13:45
  2. Подсчет частоты вращения вала
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 08:59
  3. Датчик частоты вращения
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 02:00
  4. Подключение энкодера к ПЛК. Скорость вращения двигателя
    от putin_14 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 09:49
  5. помнить положение вала двигателя
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 13:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •