Тема: Аварийный сброс программы ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Аварийный сброс программы ПЛК110

    Как правильно выполнить через входы контроллера?
    т.е. требуется сбросить таймеры и триггера аварийно и выйти в исходную точку программы
    программа выполнена на ST
    Последний раз редактировалось in37usd; 05.05.2017 в 22:27.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Питание дерни. Или ткни в сброс.


    while входы do; end_while
    Вот Валенок, после таких советов и падают ракеты.

    Сделайте машину состояний и при аварийном сигнале переходите в состояние INIT, где настраивайте все переменные как нужно.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. ПЛК-160 сброс программы
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 08:12
  3. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:28
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00