Тема: ТРМ 151 Вычисленное значение заведомо неверно !

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 151 Вычисленное значение заведомо неверно !

    ТРМ151-03 помогите разобраться

    --------------------------------------------------------------------------

    Есть прибор ТРМ151-03,
    вход №1 запрограммирован на термопару

    вход №2 запрограммирован на резистивный датчик положения, датчик положения подключен, задвижка переведена в положение закрыто.

    уставка 140 С

    ВОПРОС: в Параметре текущая уставка в место уставки значение следующего содержания "Вычисленное значение заведомо неверно !"
    в каком случае может возникать выше указнное значение.

  2. #2

    По умолчанию

    Проведите юстировку датчика положения.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    Проведите юстировку датчика положения.
    Юстировка датчика положения проведена показания второго канала в норме.
    Перезалил модификацию прибора на полном уровне доступа Уставка пришла в норму.