Тема: Задержка выхода относительно входа

  1. #1

    По умолчанию Задержка выхода относительно входа

    Имеется:
    1. Прибор нового типа - ТРМ1-Щ1.У.И
    2. Вход - 4-20 мА, выход - 4-20 мА, прямая передача входа на выход
    3. Частота опроса - 0,4 с согласно паспорта

    Какова задержка выходного сигнала относительно входного?

  2. #2

    По умолчанию

    Отклик выходного сигнала происходит практически одновременно с выдачей информации на индикацию. Поэтому период опроса 0.4 сек по сути и есть задержка выходного сигнала относительно входного.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    То есть выходной ЦАП задержки не дает?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).