Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Сигнальный контакт положения каретки?

  1. #1

    По умолчанию Сигнальный контакт положения каретки?

    Подскажите есть тельфер, к нему нужен Сигнальный контакт положения каретки (просто некий замыкатель на таль, для подключения к нашему контроллеру), что можно подобрать (фирмы, марки, названия)?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Очевидно любой концевик напр вп15 а вот исполнение,это только видеть вам.

  3. #3

    По умолчанию

    Meyertec посмотрите, овеновская марка оборудования тоже.
    По конструктиву различные бывают, множество исполнений:
    http://www.owen.ru/catalog/meyertec_...atkoe_opisanie

    также там и с IP54 есть концевички, те покомпактнее.