Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Вопрос по модулю МУ 110 8И

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по модулю МУ 110 8И

    Доброго времени суток!

    Подключил прибор и не знаю что с ним делать.

    Подключил конфигуратор, сигнала вообще нет никакого. Может кто подскажет где копать! У меня сомнения по подключению, хотя вариантов то и не много.

    Подключали так: плюс 24В на плюс АЦП, минус АЦП на плюс тестера (как нагрузка и заодно ток смотрим), минус тестера на минус 24В.

    Что не так? Как с прибора получить выходной сигнал?

    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Подключаете правильно. Мультиметр показывает 4мА?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Сам блок то хоть подключили.(питание)

  4. #4

    По умолчанию

    В том то и дело, что 4 мА не показывает. Блок само собой подключен.

  5. #5

    По умолчанию

    С этой проблемой разобрался, перегорел предохранитель на тестере

    4мА получил, но теперь вопрос в другом.

    Каким образом можно задать ступенчатое изменение выходного сигнала? Через конфигуратор возможно только ноль или единица, соответственно 4 или 20 мА.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    А дробные числа вводить пробовали?

  7. #7

    По умолчанию

    Да действительно, с дробными все ОК!

    Задам еще один вопрос, он правда касается master scada, но все же.

    Требуется один тех. параметр по заданию расхода продукта, в моем случае шкала данного параметра составляет 0-5 т/ч

    В дереве объектов я создал переменную "Задание" и сделал связку с одним из каналов модуля аналогового выхода.
    Управлять выходным сигналом получается, но только в пределах диапазона от 0 до 1.
    Как можно "согласовать" 0-1 и 0-5 т/ч. Чтобы можно было с мнемосхемы задать к примеру 2.5 т/ч, а это соответствовало бы 12 мА. Шкалами пробовал ничего не получилось.

    Спасибо!

  8. #8

    По умолчанию

    Рассчетом в МС или масштабированием в ОРС. Что Вам удобнее.

  9. #9

    По умолчанию

    Да на самом деле, ни один из методов для меня не знаком, поэтому я думаю без разницы... или что по проще.
    Я чайник и в МС и в ОРС(

Похожие темы

  1. Подключение НПТ-2 к модулю МВ110-8А
    от energvk в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 11:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 21:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 21:23
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 18:46
  5. вопрос по тиристорному модулю мтт4-80-12срочно!!!
    от alexk76 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 12:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •