  1. #1

    По умолчанию Код ошибки 3

    Добрый день!
    Возникла такая проблема.
    Реализовываю управление напорным насосом по MasterSCAD'е.
    Есть команда GetDATA (получение данных от напорного насоса: температура, давление, скорость и т.д.) и реализована на мнемосхеме в виде кнопки.
    Для этой команды есть шаблон ответа и шаблон запроса.
    Так вот когда нажимаю на кнопку, то никаких результатов нет и скада выдает "код ошибки 3".
    Есть подозрения, что шаблон ответа или запроса составлен не правильно. Вроде все проверил, но все равно выдает ошибку.
    Прошу помощи.
    Заранее большое спасибо!
    (ниже прикладываю шаблон запроса-ответа)
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Очень сложным путем вы пошли.
    Возьмите Modbus ОРС сервер и сделайте в нем:
    http://insat.ru/products/?category=1414
    Инструкция по разработке протоколов:
    http://www.insat.ru/products/Univers...ver_API_UG.pdf
    Спасибо.