Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Настройка ИП320

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию Настройка ИП320

    Не могу понять надобности опции текущий номер экрана в настройках проекта.Допустим активный экран 3,переслала панель в ПЛК номер этого экрана,и что дальше, можно записывать и принимать информацию этого экрана?,но это можно делать и без этой опции,или я узко мыслю.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Тут есть и наоборот. ПЛК может вызвать соответствующий экран. Насколько помню как то так.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Думал думал и вот что придумал.В настройках проекта выставляем регистр пусть 0,ставим галки в окна авт смана экрана и текущий №экрана.Предположим будут открываться автоматически экраны 3 5 7.В проекте при определенных событиях пересылаю в регистр 10 3: 5: 7.
    и при этих же событиях сравниваю 3 5 7 с регистром 1 и на этих экранах начинаются например вычисления или подсчет чего то. Такой вариант жизнеспособный?Если кто даст пример буду благодарен.
    Последний раз редактировалось zendo057; 05.05.2017 в 18:06.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Вы как то очень странно ставите вопросы и ещё страннее на них же сами отвечаете.
    На экранах никакие вычисления не ведутся, всё делается в контроллере. Панель только отображает результаты. Или с неё Вы можете ввести какие то данные.
    Вы можете с ПЛК сделать переход на какой нибудь экран. Например при аварии, переключится на окно аварий. Или при ошибке регулирования, перейдёт на окно изменения коэффициентов. Чтобы оператору не листать.
    А какой пример Вы хотите - непонятно.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Имелось в виду отражение результатов,но это не важно.Я хочу понять смысл опции текущий номер экрана.Мой пример в предыдущем посте жизнеспособный?И если есть примеры с этой опцией то просил бы привести.Вот набросал пример как я понимаю.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Имелось в виду отражение результатов,но это не важно.Я хочу понять смысл опции текущий номер экрана.Мой пример в предыдущем посте жизнеспособный?И если есть примеры с этой опцией то просил бы привести.Вот набросал пример как я понимаю.
    Сам только один проект делал пока на ип320, там у меня номер экрана считывается, чтобы определить, в рабочем ли экране находится панель, или в экранах настроек, соответственно всем исполнителям запрещено функционировать, пока экран не станет "рабочим"

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Допустим есть 3 регистра на каждом из 5 экранов, итого имеем 15 регистров в конфигурации ПЛК + 2 на экраны.
    Можно сделать 3 регистра и в зависимости от номера экрана менять там числа через CASE + 2 регистра на экраны, итого 5 регистров, главное не запутаться.

Похожие темы

  1. Подключение к компьютеру ИП320 (ИП320/Переходник 320:485/ АС4)
    от Шухин Владимир в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:58
  2. Настройка ПКП 1И
    от Валентин 92 в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 05:01
  3. Настройка ТРМ-12
    от pick4 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 20:34
  4. Настройка аналоговых входов с ИП320
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 09:57