Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Эксплуатация БУСТ

  1. #1
    Черепанов Александр
    Гость

    Question Эксплуатация БУСТ

    Имеется ли возможность в блоке БУСТ отключить режим плавного выхода на заданный уровень мощности?

  2. #2

    По умолчанию

    Изменение мощности на нагрузке от минимального значения до максимального составляет 5 секунд, и это значение уменьшить нельзя.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    В настоящее время разрабатывается новая модификация БУСТа, там будет 2 режима: фильтрация, как сейчас, или "моментальная" реакция.

  4. #4
    Пользователь Аватар для SKTB_STO
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    время появления нового буста в продаже? и будет ли предусмотрена регулировка каждого выхода по времени задержки?
    Последний раз редактировалось SKTB_STO; 22.03.2007 в 17:14.

  5. #5

    По умолчанию

    задержка общая на все 3 выхода. точнее: она либо есть ( 5 секунд от 0% до 100%), либо нет-это определяете вы при настройке. сроки прогнозируются не очень четко: 3-4 квартал 2007 года.